Cablage moteur elec leroy somer 2 vitesses
Cablage moteur elec leroy somer 2 vitesses
Bonjour à tous,
Je suis a la recherche du schéma de raccordement.
Pour un moteur de piscine desjoyaux 2 vitesses 2820 / 1420 tr/mn 1.6 kw / 0.3 kw 220v monophasé.
Un conctacteur se trouve dans la boite a bornes pour le basculement à la grande vitesse (nage a contre courant) , commandé par 1 poussoir à air qui actionne un contact bi -stable.
Après avoir stoppé le moteur pour nettoyage filtre aspiration il ne veut plus démarrer .
Mais il marche en grande vitesse.
Comme je ne suis pas sur place , ( une peu loin 6000 kms) c'est ma femme qui vient de m'informer, alors je cherche d'ou cela peut venir.
Il a été installé il y a une semaine et c'est deja la deuxieme panne, la premiere fois il s'est arreté sans raison et n'a pas voulu repartir, ni en marche forcée ni en auto ( avec la minuterie) que le lendemain sans intervention
Il est equipé d'un thermprot, une protection temperature je suppose !!.
Si quelqu'un a le schéma pour que je cherche d'ou cela peut venir.
l'alimentation venant du coffret desjoyaux est composé de 6 fils :
2 gris pour le transfo eclairage.
1 vj pour la terre.
et marron / noir/ bleu pour le moteur .
Pourquoi envoyer 2 fois la phase ??
je cherche donc le schéma de raccordement détaillé .
si quelqu'un a cela je le remercie d'avance.
mon email xxxxxxxxx
cordialement
cucket
Je suis a la recherche du schéma de raccordement.
Pour un moteur de piscine desjoyaux 2 vitesses 2820 / 1420 tr/mn 1.6 kw / 0.3 kw 220v monophasé.
Un conctacteur se trouve dans la boite a bornes pour le basculement à la grande vitesse (nage a contre courant) , commandé par 1 poussoir à air qui actionne un contact bi -stable.
Après avoir stoppé le moteur pour nettoyage filtre aspiration il ne veut plus démarrer .
Mais il marche en grande vitesse.
Comme je ne suis pas sur place , ( une peu loin 6000 kms) c'est ma femme qui vient de m'informer, alors je cherche d'ou cela peut venir.
Il a été installé il y a une semaine et c'est deja la deuxieme panne, la premiere fois il s'est arreté sans raison et n'a pas voulu repartir, ni en marche forcée ni en auto ( avec la minuterie) que le lendemain sans intervention
Il est equipé d'un thermprot, une protection temperature je suppose !!.
Si quelqu'un a le schéma pour que je cherche d'ou cela peut venir.
l'alimentation venant du coffret desjoyaux est composé de 6 fils :
2 gris pour le transfo eclairage.
1 vj pour la terre.
et marron / noir/ bleu pour le moteur .
Pourquoi envoyer 2 fois la phase ??
je cherche donc le schéma de raccordement détaillé .
si quelqu'un a cela je le remercie d'avance.
mon email xxxxxxxxx
cordialement
cucket
Modifié en dernier par Labobine le dim. 20 juil. 2014 22:31, modifié 2 fois.
Raison : pas de mail sur le forum public
Raison : pas de mail sur le forum public
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Cablage moteur elec leroy sommer 2 vitesses
Bonjour,
Je n'ai aucun schéma sous le coude concernant votre pompe car il diffère suivant le distributeur mais par contre vous trouverez sur mon site le schéma de principe de couplage de ces moteurs 2 vitesses (5fils) de pompe de piscine à nage à contre courant :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... courant-1-
Je n'ai aucun schéma sous le coude concernant votre pompe car il diffère suivant le distributeur mais par contre vous trouverez sur mon site le schéma de principe de couplage de ces moteurs 2 vitesses (5fils) de pompe de piscine à nage à contre courant :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... courant-1-
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Cablage moteur elec leroy somer 2 vitesses
bonjour,
merci pour le plan, je ferais du fils à fils a mon retour sur .
cordialement
cucket
merci pour le plan, je ferais du fils à fils a mon retour sur .
cordialement
cucket
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Cablage moteur elec leroy somer 2 vitesses
Bonjour,
Petite précision : le schéma n'est que celui de principe de couplage du moteur car chaque constructeur adapte avec son schéma personnel.
Petite précision : le schéma n'est que celui de principe de couplage du moteur car chaque constructeur adapte avec son schéma personnel.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Cablage moteur elec leroy somer 2 vitesses
bonjour labobine,
Je dispose du plan que ma fourni Desjaoyaux je peut vous le transmettre par email si vous le désirez.
cordialment
cucket
Je dispose du plan que ma fourni Desjaoyaux je peut vous le transmettre par email si vous le désirez.
cordialment
cucket
Re: Cablage moteur elec leroy somer 2 vitesses
outan 38
envoie ton email en mp pour le plan.
a+
envoie ton email en mp pour le plan.
a+
Re: Cablage moteur elec leroy somer 2 vitesses
cucket a écrit :bonjour labobine,
Je dispose du plan que ma fourni Desjaoyaux je peut vous le transmettre par email si vous le désirez.
cordialment
cucket
Bonjour,
Je recherche le schéma électrique pour une pompe desjoyaux avec nage à contre courant qui comporte 6 fils + 1 fil de terre. Pouvez vous me le fournir SVP, je viens de voir sur ce forum que vous en avez un? C'est assez urgent merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Cablage moteur elec leroy somer 2 vitesses
Bonjour,
J'ai bien le schéma en ma possesion, veuillez me contacter I C I en indiquant les motifs de votre demande.
J'ai bien le schéma en ma possesion, veuillez me contacter I C I en indiquant les motifs de votre demande.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités