Luminaire avec ampoule GU10
- Paddy16
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : mar. 7 janv. 2014 08:23
- Localisation : Charente
- Contact :
Luminaire avec ampoule GU10
Bonjour,
Je possède un luminaire avec 3 ampoules GU10.
Depuis quelque temps, en l'allumant, je fais sauter le disjoncteur.
Avant de m'engager à le démonter, que dois je suspecter ?
Un condensateur HS ou autre chose ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Paddy16
Je possède un luminaire avec 3 ampoules GU10.
Depuis quelque temps, en l'allumant, je fais sauter le disjoncteur.
Avant de m'engager à le démonter, que dois je suspecter ?
Un condensateur HS ou autre chose ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Paddy16
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Luminaire avec ampoule GU10
hello
ca fait sauter quoi?
Une photo?
@+
ca fait sauter quoi?
Une photo?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Paddy16
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : mar. 7 janv. 2014 08:23
- Localisation : Charente
- Contact :
Re: Luminaire avec ampoule GU10
Bonjour,
Dans mon premier message, je dis que cela fait sauter le disjoncteur.
Pour être plus précis la protection 30 mA reliée à une rangée de disjoncteurs du TGBT.
Ma question est plutôt : dois je ou puis je suspecter un ou plusieurs éléments du luminaire lui-même?
panne-type plus ou moins récurrente dans les luminaires "modernes"
Merci
Paddy
Dans mon premier message, je dis que cela fait sauter le disjoncteur.
Pour être plus précis la protection 30 mA reliée à une rangée de disjoncteurs du TGBT.
Ma question est plutôt : dois je ou puis je suspecter un ou plusieurs éléments du luminaire lui-même?
panne-type plus ou moins récurrente dans les luminaires "modernes"
Merci
Paddy
Re: Luminaire avec ampoule GU10
Bonsoir,
Comme le dit Rfco, ca fait sauter quoi,
L'inter diff et le disj,
Le disj seul,
L inter diff seul?
Si c est l ID vérifier l isolement du luminaire ;)
Comme le dit Rfco, ca fait sauter quoi,
L'inter diff et le disj,
Le disj seul,
L inter diff seul?
Si c est l ID vérifier l isolement du luminaire ;)
L'art et la manière...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Luminaire avec ampoule GU10
Bonjour,
Pour être concret la demande de précision concerne le dispositif de protection qui déclenche.
Le fonctionnement d'un disjoncteur est lié à la présence d'une surintensité (surcharge ou court-circuit) sur la canalisation qu'il protège.
Un interrupteur est un dispositif de commande fonctionnelle qui n'est pas associé à un mécanisme de protection.
Ces deux dispositifs peuvent cependant être associés à une protection différentielle I ∆n (DR) complémentaire destinée (en particulier), à éliminer les courants de défaut par rapport à la terre.
Votre sujet nécessite donc des compléments d'information pour que les contributeurs soient en mesure d'apprécier les causes de votre problématique.
Pour être concret la demande de précision concerne le dispositif de protection qui déclenche.
Le fonctionnement d'un disjoncteur est lié à la présence d'une surintensité (surcharge ou court-circuit) sur la canalisation qu'il protège.
Un interrupteur est un dispositif de commande fonctionnelle qui n'est pas associé à un mécanisme de protection.
Ces deux dispositifs peuvent cependant être associés à une protection différentielle I ∆n (DR) complémentaire destinée (en particulier), à éliminer les courants de défaut par rapport à la terre.
Votre sujet nécessite donc des compléments d'information pour que les contributeurs soient en mesure d'apprécier les causes de votre problématique.
Cordialement
GAS
GAS
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Luminaire avec ampoule GU10
Bonjour,
Il est fréquent que dans les luminaires le blocage de la douille soit mal assuré; lors du remplacement de la lampe elle tourne, ce qui entraîne une torsion des fils pouvant provoquer ce genre de défaut.
Cordialement
Il me semble que les infos ont été données:GAS a écrit : Votre sujet nécessite donc des compléments d'information pour que les contributeurs soient en mesure d'apprécier les causes de votre problématique.
C'est donc bien l'inter différentiel 30 mA qui déclenche.Paddy 16 a écrit :Dans mon premier message, je dis que cela fait sauter le disjoncteur.
Pour être plus précis la protection 30 mA reliée à une rangée de disjoncteurs du TGBT.
Un peu succinctes, certes, mais cela fait penser à un fil dénudé ou érodé .caydon a écrit :Si c est l ID vérifier l isolement du luminaire ;)
Il est fréquent que dans les luminaires le blocage de la douille soit mal assuré; lors du remplacement de la lampe elle tourne, ce qui entraîne une torsion des fils pouvant provoquer ce genre de défaut.
Cordialement
- Paddy16
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : mar. 7 janv. 2014 08:23
- Localisation : Charente
- Contact :
Re: Luminaire avec ampoule GU10
Bonjour,
Je prends du temps pour vous remercier pour vos réponses.
Il y avait bien un domino de cramer à l'intérieur du luminaire.
Cordialement
Paddy67
Je prends du temps pour vous remercier pour vos réponses.
Il y avait bien un domino de cramer à l'intérieur du luminaire.
Cordialement
Paddy67
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Luminaire avec ampoule GU10
Bonsoir
Avez- vous pu identifier la cause? Traction sur les fils, fil dénudé, ou autre?
Sans ignorer que c'est souvent difficile en présence d'un "tas de charbon"
Cordialement
Merci de nous avoir tenus au courant. C'est rare, et c'est pourtant important de savoir si nos conseils étaient bien adaptés.Paddy16 a écrit : Je prends du temps pour vous remercier pour vos réponses.
Il y avait bien un domino de cramer à l'intérieur du luminaire.
Avez- vous pu identifier la cause? Traction sur les fils, fil dénudé, ou autre?
Sans ignorer que c'est souvent difficile en présence d'un "tas de charbon"
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités