probleme terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
timo
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 9 nov. 2008 16:04
Contact :

probleme terre

Message par timo »

Bonjour,
J'ai un probleme dans ma cuisine car je prends des petites chataignes sur la machine a laver.
L'installation n'a pas de differenciels.
La tension entre la terre/phase ainsi que terre/neutre sont bien de 220V au niveau du coffret de repartition mais elle sont de 110V au niveau de la prise de la machine a laver.

De quoi cela peut il venir ??
JP du 54
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 47
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 12:39
Contact :

Re: probleme terre

Message par JP du 54 »

Bonsoir,
en relisant "La tension entre la terre/phase ainsi que terre/neutre sont bien de 220V " je suis un peu surpris, entre terre et neutre vous devriez avoir 0Volt, maintenant si vous avez 110v sur le circuit (ce qui me semble douteux car le diff. du disj. de branchement EDF devrait voir) c'est que vous devez avoir un defaut d'isolement mais ce 110V devrait ce repercuter dans toute l'installation.
Le test à faire (base du problème)c'est de contrôler la tension entre neutre et la carcasse de la machine à laver, voir si il y a une tension qui se ballade sur le lave linge

Cordialement

JPaul
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: probleme terre

Message par pedro8 »

bjr
la terre de la machine a laver est peut etre differente des autre s ,,?? Courant sur les vielles installations
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités