Fréquence à programmer

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
xHawk
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 19:39
Contact :

Fréquence à programmer

Message par xHawk »

Bonsoir.

J'ai actuellement un variateur a programmer sur une Fréquence Minimale de 4Tr/mn.
J'ai un motoréducteur avec un Coefficient de réduction de 30. Sa vitesse de base est de 2800tr/mn pour la programmation je ne tien pas compte du glissement.

Par conséquent je dois faire 4/60 = 0.06 pour passer la vitesse en Tr/sec
Et ensuite :
0.06 x 30 = 1.8 Hertz ?

C'est correct ? Si Oui pourquoi je dois multiplié par le Coeff de réduction du motoréducteur ? :(
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Fréquence à programmer

Message par Labobine »

Bonsoir,
A 4 trs/mn en sortie de réducteur votre moteur doit tourner à 4 x 30 = 120trs/mn ce qui fait une fréquence de 120/60=2Hertz
j'aime autant vous dire que lorsque vous trouverez un moteur qui puisse tourner à 2 Hertz (çà ne tourne pas "çà tousse") vous me le ferez savoir.
Il eut été plus raisonnable de partir avec un moteur qui déjà ne tourne qu'à 1500 trs et avec un plus grand rapport de réduction.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités