gaine spéciale immeuble
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
gaine spéciale immeuble
Bonjour à tous,
Dans le cas de petits immeubles en rénovation totale, quels types de gaines ou fourreaux utiliser?
Je travaille sur un petit collectif de 5 apparts avec 2 distibuteurs de niveaux, dans quel type de fourreau mettre le câble qui va du distributeur au DB+compteur dans l'appartement.Ce fourreau passe dans les escaliers communs et sera caché par le placo et sera donc non accessible.
Dans les apparts le DB et le compteur seront à l'entrée mais le tableau sera dans le cellier, dans quelle gaine mettre le cable R2V en 16² ?
Merci pour vos réponses
Dans le cas de petits immeubles en rénovation totale, quels types de gaines ou fourreaux utiliser?
Je travaille sur un petit collectif de 5 apparts avec 2 distibuteurs de niveaux, dans quel type de fourreau mettre le câble qui va du distributeur au DB+compteur dans l'appartement.Ce fourreau passe dans les escaliers communs et sera caché par le placo et sera donc non accessible.
Dans les apparts le DB et le compteur seront à l'entrée mais le tableau sera dans le cellier, dans quelle gaine mettre le cable R2V en 16² ?
Merci pour vos réponses
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: gaine spéciale immeuble
Je pose la question car je sais que les fourreaux rouges sont interdits.
J'ai vu qu'il existait des fourreaux noirs avec un liserait gris ou noir. Mon fournisseur ne sait pas répondre à la question.
Cdt,
J'ai vu qu'il existait des fourreaux noirs avec un liserait gris ou noir. Mon fournisseur ne sait pas répondre à la question.
Cdt,
Re: gaine spéciale immeuble
bonjour
pour la liaison DI il faut du diamètre 40 pour la puissance et du 20 pour le téléreport.
pour la couleur, ce qu'il faut c'est que le matériaux soit non propagateur de la flamme je crois que c'est le noir avec liseré blanc ( à vérifier )
pour la liaison DI il faut du diamètre 40 pour la puissance et du 20 pour le téléreport.
pour la couleur, ce qu'il faut c'est que le matériaux soit non propagateur de la flamme je crois que c'est le noir avec liseré blanc ( à vérifier )
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: gaine spéciale immeuble
Merci ror, mon fournisseur m'a donné un fourreau noir avec un liserai rouge, il me dit que c'est bon, mais je sais que quand j'avais mis de le même fourreau avec un liserai blanc il y a 2 ans dans un autre chantier et là j'ai un doute.
Cdt
Cdt
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: gaine spéciale immeuble
pansonic a écrit :Merci ror, mon fournisseur m'a donné un fourreau noir avec un liserai rouge, il me dit que c'est bon, mais je sais que quand j'avais mis de le même fourreau avec un liserai blanc il y a 2 ans dans un autre chantier et là j'ai un doute.
Cdt
bonjour
il suffit de se renseigner sur les caractéristiques
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: gaine spéciale immeuble
Pour les dérivations individuelles pour ERDF
Impératif gaine non propagatrice à la flamme et toujours de couleur grise ou noir avec un liseré gris
Normalement de la gaine ICTA gris avec indice IK 7 est suffisant (impératif de couleur gris)
mais sur certain centre ERDF il est demandé de IK 10 la noir avec un liseré gris
RO2V 2x16²Cu et RO2V 2x25²Cu le diamètre de la gaine est de 40mm
RO2V 2x35²Cu le diamètre de la gaine est de 50mm
Attention aux longueurs des dérivations individuels un projet de colonne est nécessaire et doit être soumis à ERDF pour approbation même pour du petit collectif.
Impératif gaine non propagatrice à la flamme et toujours de couleur grise ou noir avec un liseré gris
Normalement de la gaine ICTA gris avec indice IK 7 est suffisant (impératif de couleur gris)
mais sur certain centre ERDF il est demandé de IK 10 la noir avec un liseré gris
RO2V 2x16²Cu et RO2V 2x25²Cu le diamètre de la gaine est de 40mm
RO2V 2x35²Cu le diamètre de la gaine est de 50mm
Attention aux longueurs des dérivations individuels un projet de colonne est nécessaire et doit être soumis à ERDF pour approbation même pour du petit collectif.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: gaine spéciale immeuble
hello
Peu importe les couleurs du moment que les caractéristiques ""à minima"" sont respectées
Merci par contre de faire attention aux dates des derniers messages, car là, près de 3 ans 1/2 plus tard, l'intervention est inutile, non?
@+
Peu importe les couleurs du moment que les caractéristiques ""à minima"" sont respectées
Merci par contre de faire attention aux dates des derniers messages, car là, près de 3 ans 1/2 plus tard, l'intervention est inutile, non?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: gaine spéciale immeuble
Si la couleur n'est pas importante pour vous
je ne vous conseille pas de tomber sur moi pour la réception des travaux.
Ma réponse tardive informe des personnes qui sont dans cette recherche
je ne vous conseille pas de tomber sur moi pour la réception des travaux.
Ma réponse tardive informe des personnes qui sont dans cette recherche
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: gaine spéciale immeuble
Ah
La couleur importe maintenant
Peut être etes vous vérificateur
Je suis installateur
Libre à moi de mettre en oeuvre tout matériel répondant à la norme, quelle que soit sa couleur (même rose)
@+
La couleur importe maintenant
Peut être etes vous vérificateur
Je suis installateur
Libre à moi de mettre en oeuvre tout matériel répondant à la norme, quelle que soit sa couleur (même rose)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: gaine spéciale immeuble
Salut, c'est marrant de réveiller ce vieux post.
Ça tombe bien ce weekend je dois faire un devis pour une colonne montante pour une maison de maître en R+3 transformée en 6 apparts.
J'ai prévu de la faire comme il y a 3 ans avec de la gaine ICTA 3522 noire avec un liseret gris.
Cdt,
Ça tombe bien ce weekend je dois faire un devis pour une colonne montante pour une maison de maître en R+3 transformée en 6 apparts.
J'ai prévu de la faire comme il y a 3 ans avec de la gaine ICTA 3522 noire avec un liseret gris.
Cdt,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
