protection differentielle parafoudre type2

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

protection differentielle parafoudre type2

Message par Misterman »

Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si on est oblige à mettre une protection differentielle sur le depart d'un parafoudre type 2
Merci de votre collaboration
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: protection differentielle parafoudre type2

Message par GAS »

Bonjour
Il est généralement judicieux de placer le parafoudre en amont d'un DDR. Cependant dans le cas de l'habitat il est nécessaire de prévoir un DB différentiel retardé ou sélectif pour que l'écoulement du courant par le parafoudre ne provoque pas de déclenchement intempestif. De même lorsque des parafoudres doivent être installés à proximité de DDR haute sensibilité (10 ou 30 mA) , ils doivent être placés juste en amont de ces DDR. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités