Conduit ICA ou ICTA
Bonjour un petit renseignement pour bien comprendre la différence entre un conduit "transversalement élastique" et un conduit "cintrable", eg ICA et ICTA - quels sont les contraintes de utilisation pour les deux types ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Conduit ICA ou ICTA
Bonjour,
Les conduits ICTA et ICA doivent répondre à la norme EN 61386-22.
Les différents types de conduits respectent un système de codification par chiffres et par lettres.
les 4 premiers chiffres correspondent:
1ᵉʳ chiffre = résistance à l'écrasement,
2ᵉ chiffre = résistance aux chocs,
3ᵉ chiffre = température mini d'utilisation et d'installation,
4ᵉ chiffre = température maxi d'utilisation et d'installation.
Pour les lettres:
I = Isolant, S = Souple, L = Lisse, A = Annelé, R = Rigide, C = Cintrable, CT = Cintrable Transversalement élastique et M = Métallique.
Vous devriez donc pouvoir apprécier sur les catalogues des fabricants les différentes contraintes d'utilisation pour ces deux types de conduits.
Les conduits ICTA et ICA doivent répondre à la norme EN 61386-22.
Les différents types de conduits respectent un système de codification par chiffres et par lettres.
les 4 premiers chiffres correspondent:
1ᵉʳ chiffre = résistance à l'écrasement,
2ᵉ chiffre = résistance aux chocs,
3ᵉ chiffre = température mini d'utilisation et d'installation,
4ᵉ chiffre = température maxi d'utilisation et d'installation.
Pour les lettres:
I = Isolant, S = Souple, L = Lisse, A = Annelé, R = Rigide, C = Cintrable, CT = Cintrable Transversalement élastique et M = Métallique.
Vous devriez donc pouvoir apprécier sur les catalogues des fabricants les différentes contraintes d'utilisation pour ces deux types de conduits.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Conduit ICA ou ICTA
Merci Gas pour votre réponse,
Je comprends bien leur système de classification. C'est simplement de comprendre qu'est ce que c'est "transversablement élastique" rélative aux conduits. J'ai déjà regardé dans les catalogues (et la dictionnaire!) et sur l'internet. Je vois ils sont les conduits annelé et fléxibles. Je veux savoir où je dois utilisé ICTA au lieu de ICA, et là je n'ai pas trouvé une clarification simple...
Encore une question, est ce que je peux mettre les câbles/conductors isolé pour les circuits tri-phasé avec les câbles/conductors isolé pour current continue dans un même conduit, si leur isolation est bien pour le voltage le plus elevéet que l'ecart dans leur section est dans les limites specifié?
Je comprends bien leur système de classification. C'est simplement de comprendre qu'est ce que c'est "transversablement élastique" rélative aux conduits. J'ai déjà regardé dans les catalogues (et la dictionnaire!) et sur l'internet. Je vois ils sont les conduits annelé et fléxibles. Je veux savoir où je dois utilisé ICTA au lieu de ICA, et là je n'ai pas trouvé une clarification simple...
Encore une question, est ce que je peux mettre les câbles/conductors isolé pour les circuits tri-phasé avec les câbles/conductors isolé pour current continue dans un même conduit, si leur isolation est bien pour le voltage le plus elevéet que l'ecart dans leur section est dans les limites specifié?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Conduit ICA ou ICTA
Bonjour,
Comme vous le savez les matériaux se dilatent et se rétractent en fonction de la température ambiante et ce type de conduit absorbe plus aisément ses variations afin d'éviter les fissures ou les ruptures.
Elle précise notamment (S/§ 529.1.2.1) que "Les conduits de degré de protection au moins égal à IK 07 ne peuvent être posés avant construction de la maçonnerie que s'ils sont à l'abri de toute contrainte mécanique importante pendant les travaux de construction " et que " Les conduits de degré de protection supérieur à IK 07 sont posés soit avant construction de la maçonnerie, soit après construction de la maçonnerie."
le tableau 52E détaille les conditions d'utilisation et souligne la différence entre les conduits ICA et ICTA au niveau des conditions "AG" ( Tableau 51A) pour les contraintes mécaniques. On relève à cet effet que l'ICTA convient dans les conditions maximales AG3 ( IK08) et l'ICA pour les conditions maximales AG2 (IK07).
Il s'agit de la dilatation différentielle.Bill a écrit :C'est simplement de comprendre qu'est ce que c'est "transversablement élastique" rélative aux conduits.
Comme vous le savez les matériaux se dilatent et se rétractent en fonction de la température ambiante et ce type de conduit absorbe plus aisément ses variations afin d'éviter les fissures ou les ruptures.
La NF C 15-100 défini dans son article 529 les règles particulières aux différents modes de pose.Bill a écrit :Je veux savoir où je dois utilisé ICTA au lieu de ICA, et là je n'ai pas trouvé une clarification simple...
Elle précise notamment (S/§ 529.1.2.1) que "Les conduits de degré de protection au moins égal à IK 07 ne peuvent être posés avant construction de la maçonnerie que s'ils sont à l'abri de toute contrainte mécanique importante pendant les travaux de construction " et que " Les conduits de degré de protection supérieur à IK 07 sont posés soit avant construction de la maçonnerie, soit après construction de la maçonnerie."
le tableau 52E détaille les conditions d'utilisation et souligne la différence entre les conduits ICA et ICTA au niveau des conditions "AG" ( Tableau 51A) pour les contraintes mécaniques. On relève à cet effet que l'ICTA convient dans les conditions maximales AG3 ( IK08) et l'ICA pour les conditions maximales AG2 (IK07).
Cordialement
GAS
GAS
Re: Conduit ICA ou ICTA
Merci Gas,
Votre réponse a bien clarifié ma question, c'est bien apprécié.
Cordialement,
Bill
Votre réponse a bien clarifié ma question, c'est bien apprécié.
Cordialement,
Bill