four triphasé sur installation 220

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
kouignking
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 13 mars 2014 15:27
Contact :

four triphasé sur installation 220

Message par kouignking »

Bonjour, je souhaiterais utiliser un four conçu pour du 380v avec du 220, je sais que ce genre de bidouillage peut être mauvais pour certain type de machines, et pour un four? J'ai peur que les résistances ne chauffent pas si elles sont conçues pour du 380... Qu'en pensez vous, voyez vous un moyen?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: four triphasé sur installation 220

Message par Candela »

Bonjour,
Vous ne précisez pas si vous avez du 220 tri ou mono.
Il faudrait nous donner le schéma de câblage* des ces résistances: comme pour un moteur, il est peut -être possible de changer simplement le couplage.
Alimenter tel quel le four en 230 V revient à diviser par 3 sa puissance (exactement 2,73 si le four était bien plaqué 380 et si le réseau est à 230V).
Reste la possibilité d'utiliser un autotransfo (attention à la protection, à voir selon le SLT).
Voilà la "panoplie" des solutions en tri.
En mono, il faudrait connaître là encore le schéma, et la puissance.
Cordialement

*si vous n'avez pas de schéma, une photo de la plaque à bornes devrait suffire.
Avatar du membre
kouignking
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 13 mars 2014 15:27
Contact :

Re: four triphasé sur installation 220

Message par kouignking »

Tout d'abord merci pour votre réponse!
Mon installation est du type domestique: monophasé 220v
Découpler les résistances, oui, mais comme elles sont régulées par un seul thermostat, pas sur que ce soit très faisable...
J'aimerais bien vous envoyer des schémas de câblage malheureusement c'est un appareil que je n'ai pas encore acheté, en fait j'ai besoin d'un four pro mais je n'ai pas un local fait pour ça... donc je galère un peu
Je vais chercher un exemple de schéma de câblage de ce genre de four sur le net, si je trouve je vous dis ça tout de suite...
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: four triphasé sur installation 220

Message par Labobine »

Bonsoir,
Ce serait un four que vous aviez et que vous vouliez le transformer je comprendrais mais à acheter pour transformer sans savoir si c'est faisable c'est ce qui s'appelle chercher un baton pour se faire battre, achetez donc un four pour du monophasé 220v.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: four triphasé sur installation 220

Message par Candela »

Bonsoir,
Bien entendu si l'acquisition n'est pas faite, il vaut mieux rechercher un four mono.
Il est difficile de vous renseigner avec les renseignements que vous donnez...
Il se peut que la transformation soit simple, et elle peut aussi être impossible sans de coûteuses modifications.
il faut connaître le type de couplage, le mode de commande etc. Le thermostat unique n'est, lui, nullement un problème.
De toutes façons, il est impératif d'avoir de bonnes connaissances en électricité (et plutôt en machines) pour pouvoir tenter cette aventure.
Cordialement.
Avatar du membre
kouignking
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 13 mars 2014 15:27
Contact :

Re: four triphasé sur installation 220

Message par kouignking »

bonsoir, merci pour vos réponses!
J'entends bien qu'il est plus simple d’acheter un four en 220, mais j'aime perdre mon temps et mon argent, non je plaisante, en fait ça ne se trouve quasiment pas (evidement il s'agit de four pro, la puissance tourne autour de 6000w...
Je vais rechercher du gaz...
Merci pour tout
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: four triphasé sur installation 220

Message par Candela »

Bonjour,
Vous ne pouvez pas le faire examiner par un professionnel? Un électricien averti verrait rapidement si la transformation est réalisable ou pas.
Pour que cela vaille le coup, à mon avis:
-il faut que les résistances soient couplées en étoile
-Et que le neutre du circuit de puissance puisse voir sa section augmentée (pour une intensité triplée) sans qu'il y ait trop d'organes à remplacer (sectionneur ou interrupteur, contacteur ou triacs). Avec une commande par triacs, le neutre n'est probablement pas coupé ce qui faciliterait grandement la modification.
-il ne faut pas non plus que le système soit trop sophistiqué, notamment avec usage de circuits imprimés...
Cordialement

NB avec un schéma, il aurait été possible de vous renseigner, mais sans il est impossible d'en dire plus. On a traité plus compliqué sur ce Forum...
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités