Tableau electrique renovation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
fkp 94
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 8 mars 2014 13:11
Contact :

Tableau electrique renovation

Message par fkp 94 »

Bonjour à tous

je viens d'acheter une maison construite en 1963 et donc l’électricité est d'origine.

Seul le disjoncteur EDF a été remplacé récemment, le reste est "d’époque" cad tableau bois et fusibles porcelaines.

L'arrivée est en tri, que je souhaite conserver car en projet la chaudière gaz va être remplacée par une pompe à chaleur en tri

j'ai donc reflechi à un tableau electrique que je vous soumet pour avis.

infos utiles : maison 250m² : 145m² s/sol, 145 m² rdc, 105m² 1er. Eclairage dans le jardin, arrosage automatique, grand "cabanon" aménagé de 20m² au milieu du jardin.

pas de vmc de prévue pour le moment mais pourquoi pas

aspiration centralisée

electromenager en double : 2 ll, 2sl, 2 frigos (grande famille recomposée)

merci pour vos avis "eclairés" :lol:

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3493
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau electrique renovation

Message par Carminas »

Bonjour

Cela ne me semble pas du tout équilibré
- Sur la phase en rouge vif il n'y a 4 gros consommateurs : plaques, 2 LL, 1SL
- Sur le phase en rouge brique, un seul : 1SL
- Sur la phase en noir, un seul : 1 four

Il serait pertinent d'avoir la plaque qui fonctionne en tri, ou au moins sur 2 phases

Je suppose que votre abonnement ne dépasse par 18kVA, donc DB 10/30A. Un ID 63A n'a aucun intérêt dans ce cas.

Pas de la vaisselle ?

Pour le reste RAS si ce n'est qu"il y a beaucoup de circuit éclairage comparé au nombre de circuits prises

@+
Carminas
Avatar du membre
fkp 94
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 8 mars 2014 13:11
Contact :

Re: Tableau electrique renovation

Message par fkp 94 »

Merci Carminas pour cette réponse

thoo le lave vaisselle je l'ai zappé. je vais l'ajouter sur la phase en noir en haut

la rouge brique comprend aussi en bas 2 frigo pour équilibrer, quand aux plaques ca sera au plus une plaque électrique petit modèle, disposant du gaz je préfère

une verification d’équilibrage sera faite car j'ai une pince ampèremétrique disponible au travail :)

pour l'abonnement actuel je ne sais pas à combien il est et il faudra le monter au dela des 18kva car selon mes calculs et recherches, la pompe à chaleur fera à elle seule entre 12 et 14kVA (la chaudière gaz actuelle hors ECS fait 45kVA+ chaudiere ECS 11kVA). soit 56kVAdonc 14kVA environ avec un rendement de 4 (pompe géothermie ). J'ai oublié de préciser que le sous sol est chauffé ce qui explique cette puissance installée et surtout l'envie de passer à une energie moins couteuse ....

je prendrai à priori plutot 30kVA

pourquoi le disjoncteur 63A ? car j'ai lu sur la nfc 15 100(http://www.repereelec.fr/nfc15-100.htm) que sur ce circuit avec un type A au dela de 2 circuits spécialisés et hors prises il fallait passer de 40 à 63, meme si coté puissance ca n'est pas necessaire je l'admet. l'idee etant de coller le plus possible à la norme pour rénover vraiment correctement.

sinon je peux aussi mettre un 40 et brancher la plaque ailleurs sachant que ca ne sera pas une plaque type tactile ni induction.

pour la lumiere j'ai tendance à prévoir un ou deux circuits par pièce selon la surface/utilisation (par ex chaque sdb aura un disjoncteur dédié) et je pars sur une base de 100 prises de courant pour être correctement branché, j'ai horreur des multiprises qui trainent ou se multiplie dans les cuisines c'est une source à ennuis à long terme.

je dois aussi regarder pour la GTL mais vu comment est construite la maison avec l'arrivée EDF au sous sol, la GTL me semble difficile à mettre en oeuvre, il faudrait que j'aille faire une photo pour prendre vos avis, la renovation de la maison etant totale, je pense réaliser des conduits techniques comme dans les batiments un electrique, un liquides, un aspiration + vmc. ca doit permettre de s'affranchir du plastique horrible ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3493
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau electrique renovation

Message par Carminas »

Si vous envisagez 30kVA, vous aurez un DB 30/60A.
Donc OK pour l'ID 63A
Il n'aurait pas eu d'intérêt avec un DB 10/30A où par construction vous ne pouvez pas tirer plus de 30A.

Un frigo cela ne consomme pas grand chose, 200W tout au plus

En général on fait un circuit prise par pièce (parfois 2, parfois on regroupe 2 pièces sur un circuit pour les petites pièces : couloir, débarras) car effectivement on peut être amené à mettre beaucoup de prises dans une pièce. Je suis comme vous j'ai horreur des prises multiples et mets beaucoup plus de prises que ne le prévoie la norme en particulier dans les chambres ou la cuisine.
Mais pour l'éclairage, il est rare qu'on ait plus de 2 points d'éclairage par pièce. Donc il peut être judicieux de regrouper plusieurs pièces sur un circuit.
A noter qu'à part pour le radiateur, il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la sdb.

@+
Carminas
Avatar du membre
fkp 94
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 8 mars 2014 13:11
Contact :

Re: Tableau electrique renovation

Message par fkp 94 »

ok je prend note de ces precieux conseils, mon dernier souci sera de trouver un tableau abordable ....

2 tableau de 3 ou 4 rangées semblent un bon compromis ? j'ai travaillé vendredi sur un tableau au travail, super pratique : c'est précablé coté disjoncteur et un bornier en bas. Pour ajouter un appareil ca m'a pris 5 mins chrono ! je ne sais pas si cela est ok dans le cadre d'une habitation.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3493
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau electrique renovation

Message par Carminas »

C'est vrai que les équipements tri prennent de la place et qu'avec 250m² vous aurez pas mal de circuits.

Vous pouvez partir sur un tableau 4 ou 5 rangées 24 modules, mais vu que ce n'est pas du domestique ce n'est pas donné.
Sinon 2 tableaux domestiques côte à côte conviendront également. Il faut les voir comme formant un seul tableau logique.

Côté cablage en prenant des ID peignables, des peignes verticaux et des disjoncteur auto, il n'y a pratiquement rien à câble dans le tableau.

@+
Carminas
Avatar du membre
alex69000
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mar. 18 mars 2014 21:00
Contact :

Re: Tableau electrique renovation

Message par alex69000 »

Attention aux sections pour les DDR, elles ne sont pas dimensionnées pour le calibre du DDR mais pour celui du disjoncteur en amont. Dans votre cas 30/60A partir sur du 16mm².
Et si vous changer de contrat, le disjoncteur EDF va t-il être remplacé ? Parce que pour une rénovation totale ERDF risque de demandé un consuel pour le changement de contrat. Et dans ce cas les règles sont assez strict.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7280
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau electrique renovation

Message par RFco »

alex69000 a écrit :Attention aux sections pour les DDR, elles ne sont pas dimensionnées pour le calibre du DDR mais pour celui du disjoncteur en amont. Dans votre cas 30/60A partir sur du 16mm².
Et si vous changer de contrat, le disjoncteur EDF va t-il être remplacé ? Parce que pour une rénovation totale ERDF risque de demandé un consuel pour le changement de contrat. Et dans ce cas les règles sont assez strict.



Tout d'abord, BONSOIR

Non, Alex6900, soit vous confondez, soit vous ne connaissez pas la C15-100


Il est tout à fait normal en domestique d'alimenter un inter diff 40A en 10mm²...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
alex69000
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mar. 18 mars 2014 21:00
Contact :

Re: Tableau electrique renovation

Message par alex69000 »

BONSOIR RFco,

Je ne pense pas me tromper pour moi il était interdit de sortir d'un AGCP pouvant aller jusqu'a 60A en 10mm². De mémoire c'est 16mm² avec longueur max de 27m. Il est possible que je me trompe sachant que je suis pas un spécialiste du logement.
Je veut bien le paragraphe de la 15-100 pour le relire à l'occasion (si tu le connais sa m’évitera de chercher ;-) ).

Bonne soirée,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7280
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau electrique renovation

Message par RFco »

honnêtement/logiquement, sans avoir à chercher un article de la norme

quel intérêt d'alimenter un interrupteur 40A en 16mm²au lieu de 10mm² alors que si on dépasse les 40A en aval, le seul risque n'est pas que la filerie amont ne supporte pas le ""choc"" mais plutot que l'inter crame (ce qui arrivera)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités