Bonjour les Pros
Je désirerai changer d'emplacement d'un tableau de distribution 1800A d'un transformateur abaisseur 30kv/380v sachant que la distance entre les deux est 160m
Mes Questions sont:
1-Est- ce que je peut utiliser les anciens câbles qui sont 4×240 mm2 par phase ?
2-Je veux quelques conseilles concernant le mode du passage et le mode de pose de ces câbles ? ( enterrés, dans les caniveaux ..etc)
Cordialement
Changement d'un tableau de distribution
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Changement d'un tableau de distribution
Bonjour,
Quelle est la puissance exacte (KVA) de ce transformateur?
Vous comptez sans doute rallonger ces câbles depuis l'actuelle AGBT ou alors simplement les remplacer?
Quel cheminement devez vous emprunter par rapport au poste HT/BT?
Quelle est la puissance exacte (KVA) de ce transformateur?
Vous comptez sans doute rallonger ces câbles depuis l'actuelle AGBT ou alors simplement les remplacer?
Quel cheminement devez vous emprunter par rapport au poste HT/BT?
Cordialement
GAS
GAS
Re: Changement d'un tableau de distribution
Bonjour GAS
Je vous répond aux questions:
La puissance de ce transformateur est 1000 KVA,les câbles doivent passer sous caniveaux .Certainement je dois les remplacer car la nouvelle distance
est 160m.
Cordialement.
Je vous répond aux questions:
La puissance de ce transformateur est 1000 KVA,les câbles doivent passer sous caniveaux .Certainement je dois les remplacer car la nouvelle distance
est 160m.
Cordialement.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Changement d'un tableau de distribution
Bonjour,
Dans l'éventualité d'une note de calcul défavorable la norme recommande de ne pas mettre en œuvre plus de 4 câbles par phase et par neutre.
Il conviendra cependant de respecter les dispositions de pose symétriques imposées par l'article 523.6-a de la NF C 15-100 au risque de faire intervenir de surcroît dans les notes de calculs un facteur de symétrie (pénalisant)= 0,8.
Il est possible que cette distance affecte quelque peu cette section, il vous faudra cependant le vérifier par les méthodes de calculs pour prendre en compte les différents facteurs de correction et vous assurer de la meilleure répartition du courant pour éviter les risques d'échauffements anormaux.Newman55 a écrit :Certainement je dois les remplacer car la nouvelle distance
est 160m.
Dans l'éventualité d'une note de calcul défavorable la norme recommande de ne pas mettre en œuvre plus de 4 câbles par phase et par neutre.
Il conviendra cependant de respecter les dispositions de pose symétriques imposées par l'article 523.6-a de la NF C 15-100 au risque de faire intervenir de surcroît dans les notes de calculs un facteur de symétrie (pénalisant)= 0,8.
Cordialement
GAS
GAS
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Changement d'un tableau de distribution
L'article de la norme recommande "de mettre en œuvre le moins possible de câbles en parallèle". Mais la phrase suivante est péremptoire:GAS a écrit : Dans l'éventualité d'une note de calcul défavorable la norme recommande de ne pas mettre en œuvre plus de 4 câbles par phase et par neutre.
Il conviendra cependant de respecter les dispositions symétriques imposées par l'article 523.6-a de la NF C 15-100 au risque de faire intervenir de surcroît dans les notes de calculs un facteur de symétrie (pénalisant)= 0,8.
"Dans tous les cas, leur nombre ne doit pas dépasser quatre".
Cet article donne lieu à bien des discussions, du genre "ce sont les marchands de câbles qui on fait écrire cet article", ou bien "ce sont les fabricants de gaines préfabriquées"...
Sans entrer dans cette polémique, j'ai eu à faire des mesures précises sur plusieurs liaisons non conformes car constituées de 6 conducteurs en parallèle, pose non symétrique. De plus, il y avait pénétration des conducteurs à travers le toit en acier des TGBT, sans précaution contre les courants de Foucault. Les résultats n'étaient pas brillants, et démontraient que le facteur de symétrie n'était pas usurpé. Alors que la charge limite d'un câble, incluant ce facteur, n'aurait pas du dépasser 20, 8% du total, plusieurs conducteurs dépassaient 25% et un atteignait 30%, alors que la charge totale ne dépassait pas 50% de la capacité du transfo.
L'analyse des mesures montrait une évolution contrastée avec l'augmentation de la charge: certains conducteurs prennent plus de charge, d'autres moins sans qu'on puisse en tirer de conclusions nettes. Avec la méthode employée il n'était pas possible de savoir si c'était le même conducteur qui était le plus chargé à 25 et à 50% de charge transfo.
Je sais bien, par expérience, que très peu de transfos atteignent leur charge maxi. Mais justement cela incite à ne pas se préoccuper de cet aspect très contraignant de la norme et à courir le risque d'une dégradation rapide d'un ou plusieurs câbles qui peut être à l'origine d'un incendie ou d'un court-circuit. Et quand on a plus de 2000 A en transit et un IK3 de 25* kA, il vaut mieux être prudent.
Cordialement
*et bien plus s'il y a des transfos en //
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
