Bonjour,
Quelqu'un serait il m'expliquer à quoi correspond le pourcentage de dégagement que l'on retrouve dans la protection maximum de courant de phase des relais de protection sepam 80 (schneider electric)?
merci
Cordialement
Protection maximum de courant de phase
- frisette49
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. 28 nov. 2013 23:04
- Contact :
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection maximum de courant de phase
Bonjour,
On l'appelle aussi % de retour: c'est le % du courant de réglage à partir duquel le relais se réinitialise. Les actions effectuées lors du passage du seuil (alarme, déclenchement temporisation) s'annulent et le relais retrouve sont état de repos.
Cordialement
On l'appelle aussi % de retour: c'est le % du courant de réglage à partir duquel le relais se réinitialise. Les actions effectuées lors du passage du seuil (alarme, déclenchement temporisation) s'annulent et le relais retrouve sont état de repos.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités