TRANSFO D'ISOLEMENT

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
yaorenaud
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : jeu. 11 avr. 2013 09:00
Contact :

TRANSFO D'ISOLEMENT

Message par yaorenaud »

SLT je voudrai savoir l'utilité d'avoir un transfo d'isolement 380 / 380
MIEUX VAUT LA FIN D'UNE CHOSE QUE SON COMMENCEMENT
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: TRANSFO D'ISOLEMENT

Message par caydon »

Bonsoir,

Faire un changement de régime de neutre par exemple, passer du TN, IT au TT.
L'art et la manière...
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: TRANSFO D'ISOLEMENT

Message par Mercure2 »

Bonjour

Leurs utilités,les transformateurs d'isolements séparent les réseaux primaires et secondaires du point de vue homopolaire . ils assurent une séparation des régimes de neutre (SLT).lorsqu'on veut bloquer certains harmonique de rang 3 par exemple,emploi de transfo tri avec Couplage triangle/Etoile.
toutes fois un couplage capcitif éxiste entre les enroulements primaires et secondaires. par contre une surtension d'origine atmophérique (par exemple) appliquée au primaire sera transmise pour partie au secondaire par cette capacité parasite. Il est donc necessaire de disposer d'un écran électrostatique si l'on veut diminuer ce couplage.
2)ils servent aussi à Passer d'un niveau d'icc élevé à un niveau plus bas ,(puissance de court circuit Amont et Aval aprés transformateur )en fonction de l'impédance du transformateur

CRL
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Avatar du membre
yaorenaud
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : jeu. 11 avr. 2013 09:00
Contact :

Re: TRANSFO D'ISOLEMENT

Message par yaorenaud »

MERCI si je comprend bien ces transfo sont utile surtout lorsqu'on desire avoir des SLT different
MIEUX VAUT LA FIN D'UNE CHOSE QUE SON COMMENCEMENT
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité