je suis confronté à un cas de choix de SLT et du type de protection des personnes à mettre en oeuvre sur un groupe électrogène mobile de 250KVA, réservoir 500 litres embarqué, installé sur un wagon (mu par le GE) pour une exploitation minière avec une humidité relative de l'ordre de 95% voir supérieur.
Quel type de SLT préconisez vous (il s'agit d'un démarrage horodaté du Ge basé sur une journée de travail de 8h00)? Quelle protection metteriez vous en oeuvre (différentielle, CPI...)?

Merci de vos lumières, Cdt, Tipler.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: SLT et protection des personnes pour GE mobile

Message par Candela »

Bonjour,
Je dirais TT ou TN-S, en sachant que la différence entre les deux est ténue si la terre est distribuée (If identique dans ce cas).
Le TN-S est théoriquement plus économique, mais la faible Icc procurée par le groupe rendra vite les DDR indispensables.
Il vaudra mieux rester en TT si de nombreuses modifications, branchements provisoires, allongements ou raccourcissements de circuits sont à prévoir, ceci pour éviter d'avoir à refaire le carnet de câbles à chaque fois (et modifier les protections).
La différence pratique résidera dans la méthode utilisée pour la protection :
-Sélectivité des DDR, niveaux choisis en fonction de la résistance de la prise de terre en TT. Peu de calculs et modifications aisées.
-Calcul minutieux des courants de défaut et des protections, sélectivité plus simple même avec DDR (MS ou BS), à refaire en cas de modifications). Personnel averti nécessaire.

Le TN-C serait ingérable et conduirait rapidement au TN-S.
L'IT ne convient pas bien aux réseaux a faible isolement et/ou forte occurrence de défauts. Et puis la recherche de défaut dans les mines...
Cordialement
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: SLT et protection des personnes pour GE mobile

Message par Tipler »

Bonsoir,

merci de vos conseils et remarque avisées. Je vais rester donc en TT. Bonne soirée.