Bonjour,
Je viens vers vous car je cherche une solution pour le branchement d'une couveuse .
Voila j'ai une petite couveuse gérée par une platine électronique qui gère via une sonde de température l'allumage d'une resistance et un ventilo en continu.
Cette platine gère un petit ventilo 220 v, je ne connais pas les watt et une résistance 220 v 150 watts.
Cette couveuse étant trop petite je m'en fais une dans un petit frigo et je voudrais y mettre 2 résistances de 200 watt et 2 ventilos de 35 watt, mais j'ai peur de cramer ma platine donc je voulais les brancher avec des relais.
Donc je me demandais quelle sorte de relais ?
1 pour les ventilos qui eux tournent en permanence.
2 pour mes resistance qui après relevé de puissance la platine en ferme laisse passer 5 volt et ouvert 147 volt
En vous remerciant d avance
Relais pour couveuse
- atomicbuzz
- De passage

- Messages : 36
- Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
- Contact :
Re: relais pour couveuse
alors je suppose que l'alimentation du relais sera en 230v également ?
i=P/U
donc ventilo = 35/230 =0,15A
resistance = 150/230 =0,65A
j'ai pas tous compris a ce que tu veux mais sur ce model tu as du contact qui s'ouvre et qui ce ferme
et ils son largement suffisant pour ce que tu veux faire .
contacteur:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/0502430/
i=P/U
donc ventilo = 35/230 =0,15A
resistance = 150/230 =0,65A
j'ai pas tous compris a ce que tu veux mais sur ce model tu as du contact qui s'ouvre et qui ce ferme
et ils son largement suffisant pour ce que tu veux faire .
contacteur:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/0502430/
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités