Signification R sur conctacteur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
cucket
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 30 janv. 2009 22:21
Contact :

Signification R sur conctacteur

Message par cucket »

Bonjour,
Sur un conctatceur telemecanique type LC1 D128 FD qui a des conctacs NC marqué R, que signifie ce R, on utilise souvent ces conctacteurs pour mettre en rechauffage des moteurs electriques .
Mais je ne trouve pas la signification de ce R même sur la doc telemecanique.
Si quelqu'un connait ça je suis preneur .
cordialement
cucket
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Signification R sur conctacteur

Message par caydon »

Bonsoir,

Ce R correspond au mode de repérage des contacts

pour contact NO
1/2
3/4
5/6
7/8

pour contact NC
R1/R2
R3/R4
R5/R6
R7/R8
L'art et la manière...
Avatar du membre
cucket
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 30 janv. 2009 22:21
Contact :

Re: Signification R sur conctacteur

Message par cucket »

merci caydon, ça semble logique .
cucket
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités