pb de diffetentiel

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pol5700
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 19 mai 2013 20:40
Contact :

pb de diffetentiel

Message par pol5700 »

Salut a tous

Je suis sur une rénovation, tout nest5 pas encore fini mais jai un petit pb dans le tableau.

Jai 3 differentiels avec mes disjoncteurs derrière!

Quand je monte les diff pas de pb mais quand je met en plus 2 disj en marche (llumière) les diffetentiels sautent

Dou peux venir le probleme??

Si je met les 2 disj sous le même diff sa ne saute pas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pb de diffetentiel

Message par RFco »

hello


tout simple


mélange de neutres
ou
mélange de phases

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pb de diffetentiel

Message par RFco »

je sait

réponse sybilline

mais il faut que tu soit guidé vers la réponse plutot que te la donner

Ainsi, tu trouvera par la suite toi même les réponses grâce au résultat de tes expériences personnelles


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pol5700
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 19 mai 2013 20:40
Contact :

Re: pb de diffetentiel

Message par pol5700 »

Je ne vois pas pourquoi un melangr de pjase ou neutre peut fairr sauter un differentiel

Peux tu men dire plus

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pb de diffetentiel

Message par RFco »

réfléchir au fonctionnement d'un différentiel faire tu doit

tout courant consommé doit en être issu


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pb de diffetentiel

Message par RFco »

:-D :-) ;-)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pb de diffetentiel

Message par RFco »

donc la réponse est :


soit


tu a issu de différentiels différents soit des neutres soit des phases confondues,

soit

des points d'utilisation sont alimentés par un neutre et une phase issus de différentiels distincts...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: pb de diffetentiel

Message par Carminas »

BOnsoir

Un classique par exemple est la cage d'escalier

Vous avez en bas un va et vient donc la phase provient d'un disjoncteur de circuit lumières du bas
Vous avez en haut un autre va et vient relié au premier par des navettes, et qui alimente un luminaire situé à l'étage, dont le neutre est relié au disjoncteur d'un circuit lumières du haut.

Lorsque vous faites une mise en sécurité en ajoutant plusieurs différentiels 30mA et que les circuits d'éclairage du haut et du bas sont sous des ID différents, cela saute au moment ou vous allumez la lumière de l'escalier.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités