pb de diffetentiel
pb de diffetentiel
Salut a tous
Je suis sur une rénovation, tout nest5 pas encore fini mais jai un petit pb dans le tableau.
Jai 3 differentiels avec mes disjoncteurs derrière!
Quand je monte les diff pas de pb mais quand je met en plus 2 disj en marche (llumière) les diffetentiels sautent
Dou peux venir le probleme??
Si je met les 2 disj sous le même diff sa ne saute pas
Je suis sur une rénovation, tout nest5 pas encore fini mais jai un petit pb dans le tableau.
Jai 3 differentiels avec mes disjoncteurs derrière!
Quand je monte les diff pas de pb mais quand je met en plus 2 disj en marche (llumière) les diffetentiels sautent
Dou peux venir le probleme??
Si je met les 2 disj sous le même diff sa ne saute pas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: pb de diffetentiel
hello
tout simple
mélange de neutres
ou
mélange de phases
@+
tout simple
mélange de neutres
ou
mélange de phases
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: pb de diffetentiel
je sait
réponse sybilline
mais il faut que tu soit guidé vers la réponse plutot que te la donner
Ainsi, tu trouvera par la suite toi même les réponses grâce au résultat de tes expériences personnelles
@+
réponse sybilline
mais il faut que tu soit guidé vers la réponse plutot que te la donner
Ainsi, tu trouvera par la suite toi même les réponses grâce au résultat de tes expériences personnelles
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: pb de diffetentiel
Je ne vois pas pourquoi un melangr de pjase ou neutre peut fairr sauter un differentiel
Peux tu men dire plus
Merci
Peux tu men dire plus
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: pb de diffetentiel
réfléchir au fonctionnement d'un différentiel faire tu doit
tout courant consommé doit en être issu
@+
tout courant consommé doit en être issu
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: pb de diffetentiel
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: pb de diffetentiel
donc la réponse est :
soit
tu a issu de différentiels différents soit des neutres soit des phases confondues,
soit
des points d'utilisation sont alimentés par un neutre et une phase issus de différentiels distincts...
@+
soit
tu a issu de différentiels différents soit des neutres soit des phases confondues,
soit
des points d'utilisation sont alimentés par un neutre et une phase issus de différentiels distincts...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: pb de diffetentiel
BOnsoir
Un classique par exemple est la cage d'escalier
Vous avez en bas un va et vient donc la phase provient d'un disjoncteur de circuit lumières du bas
Vous avez en haut un autre va et vient relié au premier par des navettes, et qui alimente un luminaire situé à l'étage, dont le neutre est relié au disjoncteur d'un circuit lumières du haut.
Lorsque vous faites une mise en sécurité en ajoutant plusieurs différentiels 30mA et que les circuits d'éclairage du haut et du bas sont sous des ID différents, cela saute au moment ou vous allumez la lumière de l'escalier.
@+
Un classique par exemple est la cage d'escalier
Vous avez en bas un va et vient donc la phase provient d'un disjoncteur de circuit lumières du bas
Vous avez en haut un autre va et vient relié au premier par des navettes, et qui alimente un luminaire situé à l'étage, dont le neutre est relié au disjoncteur d'un circuit lumières du haut.
Lorsque vous faites une mise en sécurité en ajoutant plusieurs différentiels 30mA et que les circuits d'éclairage du haut et du bas sont sous des ID différents, cela saute au moment ou vous allumez la lumière de l'escalier.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

