Liaison Equipotentielle (L.E.P.)

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Liaison Equipotentielle (L.E.P.)

Message par pepsi »

Bonsoir,
:oops: J'ai un doute concernant le cable de terre de la L.E.P en 16²,

y a t'il une longueur maximun du cable de la terre à respecter depuis le tableau de répartition jusqu'à l'arrivée d'eau ?

Merci pour vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: L.E.P

Message par Carminas »

Bonsoir

Non pas à ma connaissance

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: L.E.P

Message par RFco »

hello


Non, il n'y en a pas


mais pourquoi en 16mm²???


si le DB est mono et 30/60 alors du 10mm² suffit


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: L.E.P

Message par pepsi »

Bonsoir Carminas,

Bonsoir RFco,
Merci pour vos réponses, RFco je pensais qu'il fallait que je tire également le fil de terre en 16² vu que j'ai le tableau de répartition au sous sol sans communication par l'interieur et que j'ai installer un inter sectionneur (Legrand 004330) au premier étage ,avec
26 m de cable en 16² aller retour.
Donc est ce que je dois tirer le fil de terre de la L.E.P en 16² comme les cables N et PH ou bien du 10² peut'il convenir ?
Merci pour vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: L.E.P

Message par RFco »

la L.E.P. c'eest la mise à la terre des tuyauteries et masses métalliques, pas ce qui alimente le bornier de terre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: L.E.P

Message par pepsi »

Bonsoir RFco,

:oops: Je me suis mal exprimé,c'est bien de la mise à la terre des tuyauteries et masses métalliques dont je voulais parler,

quel serait donc le diamétre de cable à utiliser pour la L.E.P,la longueur entre l'arrivée du cable du piquet de terre et

le départ des canalisations en cuivre et d'environ 16 métres avec les contraintes de passage de la gaine ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: L.E.P

Message par RFco »

la L.E.P. ne doit pas obligatoirement provenir du ""piquet"" de terre

elle doit être mini en 10mm²

comme dit, pas de longueur mini/maxi

deux tableaux distincts protégeant des locaux distincts peuvent avoir des terres distinctes...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: L.E.P

Message par pepsi »

Re-Bonsoir RFco,

:-D Je ferais donc mon branchement du cable de la L.E.P entre la barette de mesure et le tableau de répartition sur une borne

principale de terre.

Merci et bonne soirée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: L.E.P

Message par RFco »

fait nous un schéma pour validation....
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: Liaison Equipotentielle (L.E.P.)

Message par pepsi »

Bonjour RFco,

:oops: Je ne maitrise pas encore toutes les fonctions d'un ordinateur depuis que je suis à la retraite,je ne sais pas comment faire un

schéma avec l'ordinateur et l'envoyer sur Volta,si un intervenant peut et à le temps de m'indiquer les fonctions à faire ce sera avec

grand plaisir, ;-) à l'école au certificat d'études l'ordinateur c'était l'ardoise et la craie blanche et aprés à 13 ans et demi au boulot et je ne

dois pas étre le seul sur le forum... ;-)

Bonne Journée à Tous
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités