resistance jeu de barres

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
frisette49
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 28 nov. 2013 23:04
Contact :

resistance jeu de barres

Message par frisette49 »

Bonjour,

Une autre question pour vous.

Je dois suivre des essais de résistance de contact de jeu de barres.

normalement, il faut injecter 100 A entre deux surfaces en contact, on mesure la chute de tension et ensuite on applique la loi d'ohm.

La personne qui est responsable de ces essais injecte une valeur de 400 A. Quel est l'intérêt???
Celle-ci me raconte que plus on s'approche du courant nominal de fonctionnement, plus la valeur est précise??? je pensais que l'on montait en courant en fonction de l'impédance de l'appareil à tester.

Je ne comprends plus.

Pouvez vous m'éclairer

merci

Cdt
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: resistance jeu de barres

Message par Mercure2 »

Bonjour

je ne savais pas ,si des essaie des essais de résistance de contact de jeu de barres existe (a part la thermographie ?)
s'agit il d' essaie de qualification de materiel ?

Merci d'expliquer plus


Crl
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités