CONNEXION IMMERGEE.

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
FLORIAN Albert
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 25 déc. 2009 19:51
Contact :

CONNEXION IMMERGEE.

Message par FLORIAN Albert »

Bonsoir à Tous,

Je dois effectuer le raccordement électrique d'une pompe à eau immergée de type "Torpille".

Ce raccordement doit s'effectuer entre le cable d'alimentation en provenance du tableau de commande, ( 4 conducteurs de 2.5 mm2 SOUPLE) et le cable de type MEPLAT ( 4 conducteurs de 2.5 mm2 SOUPLE) qui équipe d'origine la pompe.

Cette boite de raccordement sera immergée en permanence dans l'eau du puits "Artésien".

Je pense utiliser une boite coulée genre "SCOTCH 3M", adaptée aux caractéristiques des cables mis en jeu.

Quelqu'un parmi-vous a-t-il l'expérience de ce genre d'opération? (Marques, types, références, etc.........).

Merci d'avance si vous voulez bien me donner vos avis sur ce sujet.

Meilleures salutations.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: CONNEXION IMMERGEE.

Message par RFco »

bonjour


absolument aucun soucis avec une résine coulée.

Pas de marque en particulier à donner


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cm53
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 6 mars 2010 19:32
Contact :

Re: CONNEXION IMMERGEE.

Message par cm53 »

bonsoir
j'ai fait beaucoup de branchement de pompe immergée et effectivement aucun problème avec les boites de résine que vous citez .
bonne soirée.
Avatar du membre
FLORIAN Albert
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 25 déc. 2009 19:51
Contact :

Re: CONNEXION IMMERGEE.

Message par FLORIAN Albert »

Bonsoir à vous tous,

Je vous remercie pour vos réponses qui me confirment ce que je pensais au sujet de cette intervention.

Sans toutefois avoir de preuves ou autres certitudes, n'ayant jamais pratiqué ce genre de tache.

Merci encore et meilleures salutations.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: CONNEXION IMMERGEE.

Message par RFco »

hello

le lien ne passe pas


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités