pince agrée EDF ???

Vos témoignages et vos avis
Répondre
Avatar du membre
isfcer
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 24 févr. 2009 14:39
Contact :

pince agrée EDF ???

Message par isfcer »

Bonjour,
petit renseignement est il vrai que pour le sertissage de cosses (à partir d'une certaine section je suppose) que la pince doit être agrée EDF ? Genre alimentation d'une armoire électrique.

Peut être pour se prémunir de ce désagrément.
http://www.frigoristes.fr/modules.php?M ... =19&pos=14
http://www.frigoristes.fr/modules.php?M ... =19&pos=15

Toujours rester vigilant.
http://www.frigoristes.fr/modules.php?M ... =19&pos=12

Petit hors sujet: pourquoi torsade t' on des cables électriques de fortes sections et dans quel but ?
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: pince agrée EDF ???

Message par caydon »

bonsoir,

agrée EDF pour des travaux qui sont aux "règles" EDF.
si votre cas porte sur une armoire électrique landa les règles de l'art de la 15.100 sont un minimum.

Beau échauffement, mais à voir si il provient bien du sertissage la cosse cuivre alu me semble pas mal.

Quand à la tension au secondaire differentiel à voir peut etre la nature du circuit,
et un disj tombé ne donne pas avec certitude une coupure visible de ses poles donc la VAT est à faire, et la VAT ne ce fait pas au multimètre ;-)
L'art et la manière...
Avatar du membre
isfcer
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 24 févr. 2009 14:39
Contact :

Re: pince agrée EDF ???

Message par isfcer »

Malheureusement la plupart des intervenants qui vont sur des installations électriques ont un multimètre, pince ampèremétrique ou un simple testeur de tension qui cela dit est fournis par l'entreprise donc l'employé fait avec les moyens qu'on lui donne c'est à dire un outil adapté ou peu adapté selon les cas.
Crois tu que le patron est toujours prêt à réinvestir dans ce type matériel, je suppose qu'il verrait l'usage de cet outil faisant double emploi avec les appareils qui l'a déjà fournis à ces employés (non VAT)
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: pince agrée EDF ???

Message par caydon »

re,

sans parlé de materiel, je pousserai même à dire que des intervenants ne sont même pas "habilité" ou competent à ouvrir une armoire elec ;)
L'art et la manière...
Répondre

Retourner vers « J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 91 invités