Liaison Equipotentielle
Liaison Equipotentielle
Bonsoir,
Concernant la LEP, l'arrivée d'eau est en plastique noir de diamétre 32 (je ne sais pas si cela s'appelle du PER) à l'arrivée au compteur et repart
toujours en tuyau plastique noir de 32 sur 7 métres jusqu'au départ des tubes en cuivre.
1) Quelle est la meilleure façon de relier le fil de terre de la LEP
2) sur le compteur d'eau ou bien aux raccords en laiton ?
3) et à la barrette de mesure de prise de terre ?
4) et dans le tableau de répartition ou la goulotte GTL ?
5) et ensuite je tire le fil de terre de la LEP jusqu'au départ des tubes en cuivre ?
Merci pour vos réponses
Concernant la LEP, l'arrivée d'eau est en plastique noir de diamétre 32 (je ne sais pas si cela s'appelle du PER) à l'arrivée au compteur et repart
toujours en tuyau plastique noir de 32 sur 7 métres jusqu'au départ des tubes en cuivre.
1) Quelle est la meilleure façon de relier le fil de terre de la LEP
2) sur le compteur d'eau ou bien aux raccords en laiton ?
3) et à la barrette de mesure de prise de terre ?
4) et dans le tableau de répartition ou la goulotte GTL ?
5) et ensuite je tire le fil de terre de la LEP jusqu'au départ des tubes en cuivre ?
Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par Labobine le sam. 12 oct. 2013 18:43, modifié 2 fois.
Raison : pour ne pas confondre avec le LEP livret d'Epargne
Raison : pour ne pas confondre avec le LEP livret d'Epargne
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: L E P
Bonjour,
nul besoin de prévoir une LEP sur une partie métallique placée entre des conduites plastiques.
A prévoir sur vos tubes en cuivre au niveau des collecteurs
La liaison se fait à partir de la barrette de terre de votre tableau
Cordialement
nul besoin de prévoir une LEP sur une partie métallique placée entre des conduites plastiques.
A prévoir sur vos tubes en cuivre au niveau des collecteurs
La liaison se fait à partir de la barrette de terre de votre tableau
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: L E P
hello
en effet, la LEP doit aller uniquement sur la nourrice là ou sont les départs en cuivre...
@+
en effet, la LEP doit aller uniquement sur la nourrice là ou sont les départs en cuivre...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: L E P
Bonjour Philippe68 et RFco,
Merci à tous les deux pour votre réponse
Autre question sur ce sujet,
Je remplace les 3 fils N. PH .T. 10 carré par du 16 au tableau de répartition,
Quel dois etre la section du fil de terre de la LEP ?
Merci pour vos réponses
Autre question sur ce sujet,
Je remplace les 3 fils N. PH .T. 10 carré par du 16 au tableau de répartition,
Quel dois etre la section du fil de terre de la LEP ?
Merci pour vos réponses
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: L E P
la section de la LEP doit être au mini de 6mm² et mini la moitié de la section des conducteurs aval du DB
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: L E P
Re- Bonjour RFco,
Merci pour la réponse,donc si j'ai bien compris, 8 mm² minimum si ça existe ou bien 10 mm² feront l'affaire.
Bon Aprés- midi
Bon Aprés- midi
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Laison Equipotentielle
ce qui existe c'est
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
...
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Liaison Equipotentielle
Bonsoir RFco,
Merci pour le tableau des différentes sections,
Autre question sur ce sujet,
Mon arrivée d'eau passe dans une gaine annelée dans le sol jusqu'au nourrices,peut'on passer ce fil de terre 10mm² librement dans
cette gaine si je peut passer un tire fil ou faut'il obligatoirement une gaine ,les autres gaines sont remplies et difficultée d'en installer une autre
mais s'il le faut j'en installerai une autre,(tant pis pour l'esthétique)
Bonne Soirée
Autre question sur ce sujet,
cette gaine si je peut passer un tire fil ou faut'il obligatoirement une gaine ,les autres gaines sont remplies et difficultée d'en installer une autre
mais s'il le faut j'en installerai une autre,(tant pis pour l'esthétique)
Bonne Soirée
Re:Solution Liaison Equipotentielle
Bonsoir à tous,
Je me doutait que ma demande n'était pas trés " catholique " ,sans réponses j'ai fini par trouver la solution
aux normes pour le passage du fil de Terre de la LEP ,j'aurais du réfléchir un peut plus comme je l'ai fait aujour'dhui !
Bonne Soirée et Bonne Nuit
aux normes pour le passage du fil de Terre de la LEP ,j'aurais du réfléchir un peut plus comme je l'ai fait aujour'dhui !
Bonne Soirée et Bonne Nuit