Commande station de pompage (1+1) par un telerupteur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
ayed asma
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 10:46
Contact :

Commande station de pompage (1+1) par un telerupteur

Message par ayed asma »

bonjour

voila ma question: sur un circuit de commande de deux electro-pompes est ce que je peux utiliser un télérupteur pour assurer la permutation entre eux a chaque activation de niveaux haut ?

salutation .
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Commande station de pompage (1+1) par un telerupteur

Message par caydon »

Bonsoir,

oui on peut mais suivant les modèles il ne faut pas laisser sa bobine sous tension.

Il y a des schémas dans le lien Schémathèque du forum avec avantage et inconvenient.

seul un bon vieux relais bistable est une bonne solution.
L'art et la manière...
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités