Terre et neutre aux inter et va-et-vient

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Terre et neutre aux inter et va-et-vient

Message par moko »

bonjour

j'avais déjà posé la question sur ce forum, ça avait fait rire certains... !! :-)

faut-il ou non amener dans chaque boite d'encastrement d'interrupteur ou va-et-vient un fil de terre 1,5 mm2 ???
et un fil de Neutre 1,5 mm2 ???

c'est un électricien qui m'avait indiqué que c'etait obligatoire d'avoir un fil de terre AUSSI aux inters (comme pour les lampes)
qqn peut il me confirmer ?

que dit la norme ? ou est-ce une future disposition qui sera obligatoire demain...? c'est dans des locaux de bureaux ERT et non en habitation.
merci
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terre et neutre aux inter et va-et-vient

Message par RFco »

Bonsoir,

Même réponse qu'en juin 2008


viewtopic.php?f=15&t=315&p=1977#p1977


Ce n'est normativement pas obligatoire



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: Terre et neutre aux inter et va-et-vient

Message par darkalbator »

Ce n'est pas obligatoire pour les interrupteurs. Par contre pour tout le reste ça l'est. Même si vos convecteurs sint Cl II, il faut tirer un fil de terre. Personnellement, je le tire toujours (on ne sait jamais vers où on va évoluer et quel matériel peut arriver).
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 9 invités