Disjoncteur differentiel

Message par pierre67 »

Bonjour,

Toujours dans l'optique de créer un nouveau tableau pour de la rénovation, je me demandais s'il est autorsié d'employé des disjoncteurs differentiel pour établir un départ dédié.
De part mon travail j'ai la possibilité de récupérer deux C16 30mA Legrand et un C10 30mA de la même marque.
Je vois ainsi deux départs PC max 5 PC's chaque et un départ éclairage.
Ils seront bien sur tous alimenté en amont depuis la répartition en provenance du DB.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7433
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur differentiel

Message par RFco »

hello


sans aucun soucis


seulement tu interprète mal la norme


pour le circuit prises, tu pourra mettre jusqu'à 8 prises (avec le matos que tu a tu pourra mettre le C16 ou le C10 sans soucis de norme)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pierre67
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : dim. 22 sept. 2013 23:05
Contact :

Re: Disjoncteur differentiel

Message par pierre67 »

Et bien je pensai pourtant que pour un courbe C de 16A c'était 5 prises max en 1.5² et 8 max sur un courbe C 20A section de 2.5².
Et en fait je me suis trompé, j'ai deux C16 diff et un C32 diff... qui ira très bien pour la plaque de cuisson :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7433
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur differentiel

Message par RFco »

c'est la section e filerie des prises qui limite à 5 prises en 1,5mm² pas le calibre de la protection associée
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
atomicbuzz
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
Contact :

Re: Disjoncteur differentiel

Message par atomicbuzz »

voila ce que dit la norme

Image

c'est plus claire la :-D