Bonjour,
Toujours dans l'optique de créer un nouveau tableau pour de la rénovation, je me demandais s'il est autorsié d'employé des disjoncteurs differentiel pour établir un départ dédié.
De part mon travail j'ai la possibilité de récupérer deux C16 30mA Legrand et un C10 30mA de la même marque.
Je vois ainsi deux départs PC max 5 PC's chaque et un départ éclairage.
Ils seront bien sur tous alimenté en amont depuis la répartition en provenance du DB.
Disjoncteur differentiel
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteur differentiel
hello
sans aucun soucis
seulement tu interprète mal la norme
pour le circuit prises, tu pourra mettre jusqu'à 8 prises (avec le matos que tu a tu pourra mettre le C16 ou le C10 sans soucis de norme)
@+
sans aucun soucis
seulement tu interprète mal la norme
pour le circuit prises, tu pourra mettre jusqu'à 8 prises (avec le matos que tu a tu pourra mettre le C16 ou le C10 sans soucis de norme)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Disjoncteur differentiel
Et bien je pensai pourtant que pour un courbe C de 16A c'était 5 prises max en 1.5² et 8 max sur un courbe C 20A section de 2.5².
Et en fait je me suis trompé, j'ai deux C16 diff et un C32 diff... qui ira très bien pour la plaque de cuisson
Et en fait je me suis trompé, j'ai deux C16 diff et un C32 diff... qui ira très bien pour la plaque de cuisson
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteur differentiel
c'est la section e filerie des prises qui limite à 5 prises en 1,5mm² pas le calibre de la protection associée
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- atomicbuzz
- De passage

- Messages : 36
- Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
- Contact :
Re: Disjoncteur differentiel
voila ce que dit la norme

c'est plus claire la

c'est plus claire la