Bonjour,
Est il possible d'intégrer mon disjoncteur de branchement directement dans mon TGBT.
Ou obligatoirement dans un coffret avec le comptage.
Tout ce que je sais, c'est que la coupure doit être visible, mais je ne trouve rien dans NFC 14-100.
Merci pour vos réponses.
Disjoncteur de branchement
-
- Expert
- Messages : 1174
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteur de branchement
Bonsoir,
Obligatoirement dans le coffret avec le comptage.
pour les branchement domestiques tarif bleu (≤ 36 kVA), Il s'agit du panneau de contrôle (PC) qui est un module spécifique pour le compteur et le disjoncteur de branchement que l'on associé avec le TGBT
voir le mémo pour information http://www.casimages.com/f.php?f=130911020805207287.pdf
cordialement
Obligatoirement dans le coffret avec le comptage.
pour les branchement domestiques tarif bleu (≤ 36 kVA), Il s'agit du panneau de contrôle (PC) qui est un module spécifique pour le compteur et le disjoncteur de branchement que l'on associé avec le TGBT
voir le mémo pour information http://www.casimages.com/f.php?f=130911020805207287.pdf
cordialement
Re: Disjoncteur de branchement
bonjour,
quel rapport entre l'emplacement du DB et une coupure "visible" ?
quel rapport entre l'emplacement du DB et une coupure "visible" ?
Re: Disjoncteur de branchement
Euh oui pour l'interrupteur la coupure visible :)
Re: Disjoncteur de branchement
ok .. vous êtes dans le cas d'un raccordement ERDF type 2 ? donc avec compteur et disjoncteur en limite de propriété ?
si vous souhaitez integrer cette coupure au tableau, le mieux c'est l’inter sectionneur.
si vous souhaitez integrer cette coupure au tableau, le mieux c'est l’inter sectionneur.
Re: Disjoncteur de branchement
Je suis dans le cas d'un tarif jaune
Supérieur à 120kVA dans la configuration cas numéro 8 du guide sequelec.
Supérieur à 120kVA dans la configuration cas numéro 8 du guide sequelec.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités