Section de câble et protection

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
ericnoel
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 27 août 2013 15:14
Contact :

Section de câble et protection

Message par ericnoel »

Bonjour a tous,

J'ai un spa de puissance 5,5kw a alimenter qui se trouve a 60m environ du tableau, qui est protégé par un DB de 60A mono.
Je voudrais savoir la section du câble a passer et la protection a mettre merci d' avance ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section de cable et protection

Message par Carminas »

Bonjour

La norme autorise au maximum 5% de chute de tension pour un appareil d'un autre usage que l'éclairage.
Cette valeur doit prendre en compte toute les chute de tension cumulées entre le disjoncteur de branchement ERDF et l'appareil.
Si j'ai bien compris, le tableau au départ du circuit est à côté du disjoncteur de branchement.

Les 5% sont "utilisable" pour la longueur de la liaison.

Je suppose que c'est du monophasé.

Du 3G6² sur 60m protégé au départ par un disjoncteur 25A (5,7kW) donne 5% de chute de tension maxi.

Ne pas oublier le différentiel 30mA en amont.

@+
Carminas
Avatar du membre
ericnoel
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 27 août 2013 15:14
Contact :

Re: section de cable et protection

Message par ericnoel »

serait il preferable de mettre du 3x10mm2 ou non avec un disjoncteur 32A protege par un differentiel 30mA 40A
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section de cable et protection

Message par Carminas »

La solution que je vous ai proposée est correcte mais proche de la limite maxi autorisée de la chute de tension.

Le 10² 32A vous donnera une chute de tension maxi de 3,8%, donc forcément une marge d'utilisation nettement plus grande.

Ce sera néanmoins plus cher.

@+
Carminas
Avatar du membre
ericnoel
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 27 août 2013 15:14
Contact :

Re: section de cable et protection

Message par ericnoel »

merci pour vos explications ;-)
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités