Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Demande de schémas, animations, articles...
Répondre
Avatar du membre
cmar
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 28 juil. 2013 13:01
Contact :

Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Message par cmar »

Bonjour à tous,

mon voisin restaurateur est en panne d'électricité. La mesure de tension juste en aval du disjoncteur de branchement donne 180V (ok pour les phases 2 et 3).

Un avis sur la question?

Merci d'avance pour lui :)
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Message par fab »

bonjour,

sur les bornes aval du disjoncteur ERDF, (celui qui est plombé), tu a mesuré des tension correctes excepté entre PH 1 et N, ou tu trouve 180V.

je pense que tu peu d’ors et déjà appeler le dépannage ERDF. il y a probablement une connexion qui se balade sur la phase 1.

ces mesures se font elle en charge ou a vide ?
Avatar du membre
cmar
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 28 juil. 2013 13:01
Contact :

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Message par cmar »

mesures faites à vide.

Une connexion qui se balade sur ph1?

par contre entre ph1 et ph2 (ou ph3) on a bien 400V...

merci
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Message par fab »

oui, une connexion oxydée.

essaye les mesure avec un appareil en marche sur au moins cette phase. je pense que le tension devrai tomber encore.
Avatar du membre
cmar
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 28 juil. 2013 13:01
Contact :

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Message par cmar »

c'est fait, effectivement la tension chute encore, par contre impossible de joindre ERDF dépannage.....

merci :)
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Message par fab »

impossible de joindre ERDF dépannage
c'est peut etre du a cela:

http://champagne-ardenne.france3.fr/201 ... 94429.html

il faut incister
Avatar du membre
cmar
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 28 juil. 2013 13:01
Contact :

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Message par cmar »

merci pour l'info, je suis en charente maritime, de gros orages aussi ces derniers jours.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Message par fab »

les centre d'appels dépannage sont interconnecté ... si une région est submergée d'appel, on déleste sur une autre région. du coup, même s'il n'y a pas (ou plus) d'orage chez toi, le centre d'appel qui gère ta région (probablement Nantes ou Angoulême) peut être également débordé...

l’avantage avec les orage c'est que ce sont des événement de courte durée qui donc apporte beaucoup d'appel mais en très peu de temps ...
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec le bâtiment »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité