Bonjour,
Je suis à la recherche d'un document sur le diamètre du fourreaux et/ou gaine à utiliser suivant fil ou câbles qui l'empruntent?
Exemple: sur 40 mètres quel fourreau utiliser pour un câbles 3x185²+95² cuivre--Tarif jaune
Merci
Section fourreaux / gaines
Re: Section fourreaux / gaines
bonjour,
généralement on pose toujours les mémes fourreaux: TPC de 90 mini et 40 pour le téléreport
@+
généralement on pose toujours les mémes fourreaux: TPC de 90 mini et 40 pour le téléreport
@+
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Section fourreaux / gaines
bonjour à tous,
pour des câbles de diamètre extérieur > 50mm, il faut de la gaine TPC de 160mm
voir le tableau : Diamètre minimal du fourreau en fonction du câble à poser page 32 du guide Sequelec GP04
voir pages 30 à 33
Sequelec_Guide_Pratique_Puissance_Surveillee_2012
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... eillee.pdf
pour information voir aussi :Fiches et guides SéQuelec
http://www.erdfdistribution.fr/fiches_g ... ques?num=1
cordialement
pour des câbles de diamètre extérieur > 50mm, il faut de la gaine TPC de 160mm
voir le tableau : Diamètre minimal du fourreau en fonction du câble à poser page 32 du guide Sequelec GP04
voir pages 30 à 33
Sequelec_Guide_Pratique_Puissance_Surveillee_2012
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... eillee.pdf
pour information voir aussi :Fiches et guides SéQuelec
http://www.erdfdistribution.fr/fiches_g ... ques?num=1
cordialement
Re: Section fourreaux / gaines
Bonjour,
Merci pour vos réponses
Merci pour vos réponses
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
