Installation de 22 spots

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Installation de 22 spots

Message par christobal »

Bonjour,
J'ai 22 spots à installer dans un salon, et bien sûr, il faudrait que tous se commandent avec un seul interrupteur.
Quelqu'un a une solution pour le Consuel ?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation de 22 spots

Message par RFco »

Bonjour


Quel est le soucis?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Re: Installation de 22 spots

Message par christobal »

bonjour, je croyais qu'on etais limité à 8 points lumineux? là j'en ai 16 en série?
je me trompe?
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation de 22 spots

Message par RFco »

hello


dans le cas de spots encastrés, on décompte un point par tranche de 300VA dans la même pièce

donc, si spots 50VA, on peut en mettre 300/50*8=48 sur une seule protection


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Re: Installation de 22 spots

Message par christobal »

ok merci, c'est un point de detail que je n'avais pas encore rencontré ;o)
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités