Bonjour,
J'ai 22 spots à installer dans un salon, et bien sûr, il faudrait que tous se commandent avec un seul interrupteur.
Quelqu'un a une solution pour le Consuel ?
Merci
Installation de 22 spots
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation de 22 spots
Bonjour
Quel est le soucis?
@+
Quel est le soucis?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: Installation de 22 spots
bonjour, je croyais qu'on etais limité à 8 points lumineux? là j'en ai 16 en série?
je me trompe?
je me trompe?
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation de 22 spots
hello
dans le cas de spots encastrés, on décompte un point par tranche de 300VA dans la même pièce
donc, si spots 50VA, on peut en mettre 300/50*8=48 sur une seule protection
@+
dans le cas de spots encastrés, on décompte un point par tranche de 300VA dans la même pièce
donc, si spots 50VA, on peut en mettre 300/50*8=48 sur une seule protection
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: Installation de 22 spots
ok merci, c'est un point de detail que je n'avais pas encore rencontré ;o)