Groupe électrogène

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
achoubi
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 6 avr. 2013 18:41
Contact :

Groupe électrogène

Message par achoubi »

bonjour,
quel est le régime du neutre qui doit être appliquer pour un groupe électrogène.
groupe de 400 KW.
la mesure de tension entre la masse et le neutre à donné 80V.
est ce qu'il y a un problème de masse ou du neutre?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe électrogène

Message par Candela »

Bonsoir,
Il n'y a pas d'imposition, l'un des régimes de la C15-100 peut être choisi.
La tension que vous constatez laisse supposer que vous êtres en IT, volontairement ou pas.
Ya-t-il un CPI? Une impédance?
Dans ce régime, le potentiel du neutre varie en présence d'un ou plusieurs défauts, et avec un défaut franc il peut atteindre 230V.
Avec un groupe électrogène, si le réseau est court, un impédance permet d'amortir ces oscillations de tension.
Si vous n'étes pas en IT, il y très probablement une mise à la terre du neutre défectueuse et un défaut...
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités