bonjour,
quel est le régime du neutre qui doit être appliquer pour un groupe électrogène.
groupe de 400 KW.
la mesure de tension entre la masse et le neutre à donné 80V.
est ce qu'il y a un problème de masse ou du neutre?
Groupe électrogène
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe électrogène
Bonsoir,
Il n'y a pas d'imposition, l'un des régimes de la C15-100 peut être choisi.
La tension que vous constatez laisse supposer que vous êtres en IT, volontairement ou pas.
Ya-t-il un CPI? Une impédance?
Dans ce régime, le potentiel du neutre varie en présence d'un ou plusieurs défauts, et avec un défaut franc il peut atteindre 230V.
Avec un groupe électrogène, si le réseau est court, un impédance permet d'amortir ces oscillations de tension.
Si vous n'étes pas en IT, il y très probablement une mise à la terre du neutre défectueuse et un défaut...
Cordialement
Il n'y a pas d'imposition, l'un des régimes de la C15-100 peut être choisi.
La tension que vous constatez laisse supposer que vous êtres en IT, volontairement ou pas.
Ya-t-il un CPI? Une impédance?
Dans ce régime, le potentiel du neutre varie en présence d'un ou plusieurs défauts, et avec un défaut franc il peut atteindre 230V.
Avec un groupe électrogène, si le réseau est court, un impédance permet d'amortir ces oscillations de tension.
Si vous n'étes pas en IT, il y très probablement une mise à la terre du neutre défectueuse et un défaut...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 65 invités