Câblage d'armoire section des conducteurs

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
gillou
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 17:00
Contact :

Câblage d'armoire section des conducteurs

Message par gillou »

Bonjour,

Pour câbler une armoire si mes conducteurs sont dans une goulotte de câblage assez chargée, une section de 2,5mm2 pour une intensité de 20A est elle suffisante ?

Cordialement
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Câblage d'armoire section des conducteurs

Message par caydon »

Bonjour,

Non trop petite section.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Câblage d'armoire section des conducteurs

Message par GAS »

bonsoir,
Votre section est effectivement limite si l'intensité que vous évoquez est issue d'un régime permanent.
Dans tous les cas le choix de la section doit être en rapport avec le calibre du dispositif de protection contre les surintensités placé immédiatement en amont de ces conducteurs (DB ou autre protection).
Cordialement
GAS
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Câblage d'armoire section des conducteurs

Message par caydon »

.
L'art et la manière...
Avatar du membre
gillou
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 17:00
Contact :

Re: Câblage d'armoire section des conducteurs

Message par gillou »

Bonsoir .je suis de votre avis car dans les goulottes de câblage les conducteurs sont nombreux d'où un risque d échauffement . Une alimentation de cumulus d'eau chaude est elle considérée comme un régime permanent et une prise de courant qui alimente une friteuse est jugée comment ? Beaucoup d'électriciens estiment qu'avec 20A on peut utiliser du 2,5 sans trop se soucier du mode de pose .
Merci pour les réponses , j'étais dans le doute
Cordialement
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Câblage d'armoire section des conducteurs

Message par caydon »

bonsoir,

un peu plus de précision peut-être:
câblage sous goulotte en H07VK? longueur ?
friteuse mono, tri ou tétra?
domestique, tertiaire?
L'art et la manière...
Avatar du membre
gillou
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 17:00
Contact :

Re: Câblage d'armoire section des conducteurs

Message par gillou »

Bonsoir .L'exemple que je prends, câblage en goulotte de câblage assez chargée dans une armoire du tertiaire en h07VK, longueur 2 à 3 m environ , cumulus d'eau chaude alimenté en tri en 2,5mm2 intensité 20A par phase protégé par un disjoncteur triphasé 20A et une prise alimentant une friteuse en 2,5mm2 , tétra 20A par phase protégée par un disjoncteur tétra 20A.
Je suis de la génération ou pour du 20A on mettait du 4mm2 et avec du 1,5 on ne dépassait pas 10A et j'essais de comprendre le mode de pose pour le calcul des sections
Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Câblage d'armoire section des conducteurs

Message par pericles »

bonsoir,

pour information ce constructeur à réaliser un tableau des sections a adopter suivant :
le courant nominal
la nature du conducteur (PVC ou PR)
la température ambiante
le mode pose

voir le mémo avec les liens des documents source
http://www.casimages.com/f.php?f=130525030146649231.pdf

cordialement
Avatar du membre
gillou
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 17:00
Contact :

Re: Câblage d'armoire section des conducteurs

Message par gillou »

Merci .Très bon document
Répondre