Interrupteur général qui se déclenche

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Interrupteur général qui se déclenche

Message par Misterman »

Bonjour,

Aujourd'hui, j'ai eu une disjonction d'un interrupteur général 630A (NSA) de TGBT, il n'a pas de différentiel, mais il a déclenché.
Sachant la fonction d'un interrupteur, je suis très étonné.
A mon avis , je pense que c'est dû à un problème mécanique, mais je ne suis pas sûr, si quelqu'un pourrait m'apporter un plus de renseignement sur ce phénomène,

Merci.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Interrupteur général qui se déclenche

Message par VE Pp »

Bonjour,

Un interrupteur c'est un interrupteur, ça ne disjoncte pas. Problème mécanique je n'y crois pas trop, déclenchement par une personne qui se garde de le dire peut-être. Avez-vous vérifié s'il n'est pas équipé d'une bobine de déclenchement à distance.

630A (NSA)
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Interrupteur général qui se déclenche

Message par caydon »

bonsoir,

Pas d'inter NSA 630 connu pour moi que les 125A et 160A,

je fait d'autre recherche dans mes archives ;)


NS630NA peut-etre?
L'art et la manière...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Interrupteur général qui se déclenche

Message par Candela »

Bonsoir,
En effet, c'est probablement un NS630 NA.
N'y aurait-il pas un arrêt d'urgence dans les parages? Auquel cas l'appareil serait équipé d'une bobine de déclenchement.
Il suffit d'ouvrir le plastron pour s'en assurer, au cas où les plans ne seraient pas à jour...
Cordialement
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Re: Interrupteur général qui se déclenche

Message par Misterman »

Bonjour,
effectivement, c'est un NS630NA.
Cet inter est bien équipé d'une bobine MX.
Merci pour vos réponses.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités