dérivation dans une boite d'encastrement de PC

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

dérivation dans une boite d'encastrement de PC

Message par moko »

bonjour

je viens de modifier un socle de 2 PC en Prises commandées par interrupteur. j'ai donc ramené à la boite d'encastrement de ces 2 PC une gaine 16 avec 3 fils 1,5 : Orange + bleu + vert/jaune (Orange car c'est un circuit commandé ??? confirmez moi merci!!)

ce socle double se trouvait inséré dans une ligne de PC entre 2 socles de 3 PC...
j'ai donc toujours la gaine de 20 avec 3 fils 2,5 mm2 qui transite par ce boitier : 1 d'un côté venant de la PC précédente, et une autre qui part à la PC suivante.

questions :
- ai je le droit de faire la dérivation pour assurer la continuité des PC précédente et suivantes directement dans la boite d'encastrement des 2 PC (sans raccorder celles ci a la ligne de PC classiques, puisqu'elles sont maintenant commandées)
cela permettrait éventuellement de recâbler plus tard cette PC en "PC classique" plutot que commandée...

- ou est ce préférable de retirer une gaine de 3 fils 2,5 entre les 2 socles de 3 PC (PC précédente et suivante) sans passer par le socle de 2 PC ???

merci pour vos reponses :lol:
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: dérivation dans une boite d'encastrement de PC

Message par RFco »

Bonjour,


Pas de soucis pour dériver dans ce boitier, c'est tout a fait autorisé...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: dérivation dans une boite d'encastrement de PC

Message par Carminas »

... et aucune norme sur la couleur Orange.

Vous faites comme vous voulez pour vous repérer.

Mettre éventuellement un avertissement dans la boite d'encastrement pour signaler que vos conducteurs sont issus de 2 circuits différents.

@+
Carminas
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: dérivation dans une boite d'encastrement de PC

Message par moko »

merci bcp pour vos réponses ! 8-)
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 10 invités