Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Jordan16
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : ven. 26 avr. 2013 13:14
Contact :

Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Message par Jordan16 »

Bonjour,

J'ai une panne dans une maison de retraite et je n'arrive pas a la trouver.
Je vous fait l'historique:

Maison de retraite ouverte depuis 1 an.
Ça concerne les éclairages non-public. Vestiaires, salle de repos, lingerie etc.
Les éclairages sont soit les pavés 4*18, les étanches 2*58, des spots 1*28 (tous avec ballasts electronic/sans starters) et les blocs de secours.

Dans la TGBT tout est en GE avec les demi-modules après chaque IDX et DX qui sont reliés à un centrale de commande.
(je ne sais pas trop a quoi ça sert, mais apparemment, ça ne peux pas être la cause de mes problèmes)

Inter Différentiel 40 A, 30mA Tétra / 8* Disjoncteurs 10 A

1ere visite (jour 1 matin)
Le premier disjoncteur de la rangée tombe,
je contrôle et je remonte, pas de problème, tout fonctionne.
Je pars

2eme visite (jour 1 après-midi)
Le même disjoncteur est tombé
je contrôle et je remonte, pas de problème, tout fonctionne.
Je change le disjoncteur pour un neuf.
Je pars

3eme visite (jour 2)
La différentiel est tombé
je contrôle, tensions, intensités, continuités, fuite à la terre avec ohmmètre, que les neutres ne soient pas mélangés.
je contrôle et je remonte, pas de problème, tout fonctionne.
Je pars

4eme visite (jour 3)
Le différentiel est tombé
Je contrôle les isolations avec méga-ohmmètre. (sans retirer les tubes)
je remplace le différentiel
je contrôle et je remonte, pas de problème, tout fonctionne.
Je pars

Jour 4, c'est encore tombé !

Le problème que ça ne tombe jamais jamais quand je suis présent.
Je peux pas trouver un défaut, si ça n'existe pas quand je suis présent.

Comment je vais trouver cette panne, des idées ?

Je peux essayer de remonter tous les disjoncteurs, puis tomber une, si ça saute, faire tomber un autre, jusqu’à ça tombe pas pour déduire quel circuit à un problème.
Sauf, si il y a plusieurs petit défauts qui s'accumule jusqu'à 30mA, le problème ne sera pas résolu.

Je peux démonter tous les éclairages concernés, mais je vais perdre au moins une journée sans forcement trouver la panne.
Modifié en dernier par VE Pp le dim. 28 avr. 2013 11:04, modifié 1 fois.
Raison : Édité pour un titre plus parlant.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1605
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Message par VE Pp »

Bonjour,

Les pannes aléatoires ou qui ne sont pas franches sont les plus difficiles à isoler.

Dans votre cas il faut faire preuve de patience et pour isoler le défaut ça risque de prendre du temps. Je vous conseille de débrancher les éléments un par un et de suivre le comportement, des disjoncteurs.

Renseignez-vous afin de savoir s'il n'y a pas eu des travaux dernièrement, peut-être un câble ou un circuit endommagé, suivre le cheminement des câbles et vérifier si un rongeur n'est pas à l'origine du défaut, la présence d'excréments de souris peut être un indice... Ouvrir les plastrons du TGBT et vérifier que tout est propre...
Avatar du membre
Jordan16
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : ven. 26 avr. 2013 13:14
Contact :

Re: Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Message par Jordan16 »

Merci,

Pensez vous que ca pourrait marcher de baisser les disjoncteurs 1 par 1 jusqu'à ce que ça ne disjoncte plus?
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1605
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Message par VE Pp »

Jordan16 a écrit :Pensez vous que ca pourrait marcher de baisser les disjoncteurs 1 par 1 jusqu'à ce que ça ne disjoncte plus?
C'est aussi une solution, isoler les circuits un par un, lorsque le circuit est isolé il faut procéder de même avec les divers récepteurs. ;-)
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Message par fk82 »

Bonjour,

Par expérience, en ce qui concerne les éclairages, et uniquement les éclairages, la sensibilité des différentiels en tête de ligne est préconisée en 300Ma !

peut-être que ceci explique cela.................

a+
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Message par fk82 »

RE,

En tertiaire uniquement, ce qui est votre cas.........

a+
Avatar du membre
Jordan16
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : ven. 26 avr. 2013 13:14
Contact :

Re: Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Message par Jordan16 »

30mA car il y a des douches dans les vestiares.

Sinon, je peux partager la rangée en deux parties.
Les vestiaires sur un 30mA et les reste sur 300mA
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Message par fk82 »

Vérifier les volumes de protections, et l'indice de protection des éclairages "douches".

Par ailleurs, il se peut qu'une des grilles des pavés 4x18, pince un fil électrique (petite section ,souple , blanc), et provoque un courant de fuite (c'est du vécu!).

a+
Avatar du membre
Jordan16
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : ven. 26 avr. 2013 13:14
Contact :

Re: Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Message par Jordan16 »

Dans les douches, c'est des hublots detecteurs. Je ne sais pas les IP mais j'ai deja verifié pour de l'humidité.

Et je pense que si il y avait un peitit fil coincé, le defaut sera toujours present...?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7336
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Panne Introuvable sur un circuit d'éclairage !

Message par RFco »

bonjour
Jordan16 a écrit : Et je pense que si il y avait un peitit fil coincé, le defaut sera toujours present...?
ben non, pas obligatoirement, il peut suffire d'une vibration pour que le défaut apparaisse/disparaisse


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités