Tableau triphasé

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7295
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau triphasé

Message par RFco »

comme dit par Carminas, en fonction du DB!!
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Tableau triphasé

Message par GAS »

Bonjour,
Pour confirmer le dernier post de RFco vous devez vous référer au tableau 771 E de la NFC15-100 qui évoque "les branchement monophasé de Puissance : ≤ 18 kVA, avec ou sans chauffage électrique".
Il est précisé par ailleurs en aval de ce tableau:
"Pour un branchement triphasé le nombre et le courant assigné des DDR à mettre en oeuvre est celui indiqué dans le tableau 771E". ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Re: Tableau triphasé

Message par Triton »

Bonjour.
Donc pour un DB 10/30 on met des ID 30A.? Oublier les ID 40A.... cela semble évident mais
Je suis dans la purée la plus totale....excusez-moi ! :(

Pour les normes je "tourne" avec le bouquin promotelec....Peut-être un peu succinct
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7295
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau triphasé

Message par RFco »

Triton a écrit :Bonjour.
Donc pour un DB 10/30 on met des ID 30A.? Oublier les ID 40A.... cela semble évident mais
Je suis dans la purée la plus totale....excusez-moi ! :(

Pour les normes je "tourne" avec le bouquin promotelec....Peut-être un peu succinct

non pas 30A

30mA 40A


pour la norme tu peut la consulter gratuitement sur le site de l'AFNOR après inscription : http://www.boutique.afnor.org/norme/nf- ... 2/fa161655
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Tableau triphasé

Message par GAS »

Re,
Pour résumer, l'habitation avoisine les 140 m² et l'installation de chauffage est > à 8 Kw.
Les indications a minima du tableau 771E sont donc les suivantes:
- 2 Interrupteurs DR 40A de type AC
- 1 Interrupteur DR 63A de type AC pour le chauffage
- 1 interrupteur DR 40A de type A
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau triphasé

Message par Carminas »

Bonsoir

Néanmoins si l'ID de chauffage est tetra, il est inutile de le mettre en 63A si vous avez un DB 10/30A

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Tableau triphasé

Message par GAS »

Bonjour,
Carminas a écrit :Néanmoins si l'ID de chauffage est tetra, il est inutile de le mettre en 63A si vous avez un DB 10/30
.
C'est exact Carminas, le DB jouera un rôle de limiteur d'intensité mais il importe, me semble-t-il, de souligner que la NF C15-100 indique qu'il faille se référer au tableau 771E en cas de branchement triphasé.
Il appartiendra donc au contrôleur in fine de statuer ou pas sur la conformité du calibre de l'interrupteur mis en place. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Re: Tableau triphasé

Message par Triton »

Bonjour.
Je me suis dit que la meilleure solution était de mettre la tête dans le four... Mais bon, dans un four électrique c'est long... Trés long ! :oops:
Donc j'ai fini par comprendre et reviens vers vous pour vous remercier.
Merci pour vos compétences et SURTOUT ! ! ! Pour votre patience.
Pas évident lorsque vous tombez sur une "enclume" telle que moi :(
Merci à tous
Bj.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités