Prise de terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
crepuscule
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
Contact :

Prise de terre

Message par crepuscule »

Bonjour

Dans le cas d'une villa sur deux étages dont chaque étage est un logement distinct avec son propre abonnement, son propre compteur... est-ce que la norme autorise que la prise de terre soit distincte à chaque logement? Ou la prise de terre doit-être commune?

Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3489
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Prise de terre

Message par Carminas »

Bonjour

La prise de terre doit être commune.

Cela même été reprécisé récemment par une fiche de l'UTE pour le cas de maisons individuelles avec fondations communes et cela confirme que la prise de terre doit être commune, donc pour 2 appartements d'une même maison, la question ne se pose même pas.

@+
Carminas
Avatar du membre
crepuscule
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
Contact :

Re: Prise de terre

Message par crepuscule »

Merci pour votre réponse.

Deux boucles en fond de fouille ont déjà été réalisées. Il faudra donc les réunir.
Le problème c'est qu'il y a déjà deux bornes de terres et quelles sont chacune d'un côté opposé de la maison. Il n'y a pas de longueurs suffisantes sur l'existant pour tout réunir. Je me demande quelle solution technique utiliser pour réunir le tout de façon correcte ?

Est-ce que relier chacune des bornes de terres ensembles, en utilisant la même chose que pour la réalisation des boucles, soit du 25mm carré cuivre nu, est une solution qui sera recevable pour le consuel ?
Le problème c'est qu'il n'y a plus vraiment de borne principale de terre avec cette solution.

Que me conseillez vous ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3489
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Prise de terre

Message par Carminas »

C'est une construction neuve ?

Le mieux est que je vous joigne le texte pour que vous voyez si vous êtes dans le cas de figure

Image
Carminas
Avatar du membre
crepuscule
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
Contact :

Re: Prise de terre

Message par crepuscule »

Oui, c'est une construction neuve.

Une solution peut-être plus académique pourrait-être de prolonger le conducteur de terre de la boucle pour le logement B pour le réunir avec celui de l'autre boucle pour le logement A. La boucle pour le logement A qui regrouperait ainsi l'autre boucle reste connectée seule sur son bornier, qui deviendrait le bornier principal de terre. De ce bornier part déjà le conducteur de protection du logement A. Il faudrait ensuite toujours réunir ce bornier principal au bornier où se trouve le conducteur de protection du logement B.

Qu'en pensez vous?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Prise de terre

Message par Candela »

Bonsoir,
Si vous relisez bien le texte, il est suffisant de réunir les deux boucles (a mon avis en deux endroits si possible); dans ce cas il est parfaitement admis d'avoir une remontée par logement.

Cordialement
Avatar du membre
crepuscule
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
Contact :

Re: Prise de terre

Message par crepuscule »

Bonjour

Merci. Oui, sur ça pas de problème j'ai bien saisi le texte. Mais les deux départs des remontées par logements étant à deux endroits distincts je m'interrogeai du coup sur la présentation de cette distribution vis-à-vis du consuel, mais je m'inquiète peut-être pour rien.

Pour prolonger la cablette des deux boucles et avoir assez de longueur pour les réunir pensez-vous que je peux utiliser ce type de connexion enterrée telle quelle dans la terre ? http://www.michaud.fr/th_michaud/medias ... H_P284.jpg

Merci
Avatar du membre
gillou
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 17:00
Contact :

Re: Prise de terre

Message par gillou »

Bonjour.Non il est interdit d'utiliser ce type de connection enterré.Le meilleur est de sertir un manchon avec une sertisseuse ou utiliser des connecteurs pour cablette de terre que l'on peut enterrés vendus chez les fournisseurs électriques
Cordialement
Avatar du membre
crepuscule
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
Contact :

Re: Prise de terre

Message par crepuscule »

Bonjour,

Merci Gillou pour ta réponse.

J'ai une dernière question (j'espère), j'ai actuellement la barrette de coupure suivante : http://quincaillerie-et-outillage.com/1 ... llpack.jpg

Donc deux bornes.

Mais j'aurai les deux côtés de la boucle à raccorder d'une part, et les deux conducteurs de protections (logement A et B) à raccorder d'autre part.

Soit 4 conducteurs pour 2 bornes.

Cela me parait étrange de mettre 2 conducteurs de terre sur une même borne. Comment procéder pour que cela soit validé par le consuel?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7279
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise de terre

Message par RFco »

hello


un seul fil par borne

pour dériver la colonne montante, mettre un répartiteur de terre par exemple : http://www.michaud.fr/page.php?MP=micha ... &artid=101


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité