Type de protection pour une lave linge industriel

Message par achoubi »

Bonjour,

Quel type de protection me faut-il installer dans une armoire électrique pour une lave linge industriel 30 Kw.

Merci.
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Type de protection pour une lave linge industriel

Message par nonolost »

Bonjour,

Votre question manque un peu de détails.
Quel type d'installation (ERP, ERT ?)
Quel est le schéma de liaison à la terre (TN, IT, TT ?)
A quel endroit sera placé le dispositif de protection (TGBT, Tableau divisionnaire ?)
Quelle est la longueur de la canalisation électrique (et sa section) ?

Les réponses que vous fournirez à ces questions permettront aux membres de Volta de vous guider au mieux dans le choix de votre dispositif.
A vue de nez, et au vu de la puissance demandée, une protection par disjoncteur d'un calibre non inférieur à 63A en tri pourrait coller ... Mais à confirmer selon vos précisions (attention à la section du câble, qui doit être en adéquation avec la protection !).
Avatar du membre
achoubi
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 6 avr. 2013 18:41
Contact :

Re: Type de protection pour une lave linge industriel

Message par achoubi »

Bonjour,

Type de l'installation : c'est une buanderie dans un hôpital.
Régime du neutre : c'est un régime TT.
Le dispositif va être installé dans un tableau divisionnaire.
La longueur de la canalisation est environ 20 m et la section est de 4 x 16 mm².

Merci.
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Type de protection pour une lave linge industriel

Message par nonolost »

Bonjour,

Votre installation est soumise à la réglementation des ERP.
Le schéma de liaison à la terre étant TT, il faudra que votre départ soit équipé d'un dispositif différentiel (attention à la sélectivité).
Il s'agirait également de connaître le courant de court-circuit maximal triphasé (IK3) susceptible de s'établir dans votre tableau divisionnaire: ce dernier paramètre va conditionner le choix du pouvoir de coupure de votre dispositif de protection.
Votre section ne serait-elle pas 5x16mm plutôt ?
Cordialement,
Nonolost 8-)