Longueur de câble

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Longueur de câble

Message par Triton »

Bonjour.
Une maison de 130 m² est située à environ 140 m de la route.
IL est décidé qu'elle sera alimentée en triphasé (à cause du prix du câble cuivre et de la section).
qu'en pensez-vous ?... :-?
-
C'est une maison classique avec environ 12.000 watts de radiateurs plus l'électroménager habituel, ballon d'eau chaude, TV, informatique...Bref, rien que de très normal.
-
Y à -t-il un moyen de l'alimenter en mono malgré cette longueur... Je pensais à un câble en alu malgré les problèmes de mise en oeuvre,(section du câble, oxydation). Quoi qu'avec les fouets de raccordements ces problèmes ont disparu non ?

Et enfin quelle puissance souscrire auprès de erdf si nous pouvons passer en mono ?

Sinon, quelle puissance souscrire en triphasé ? ..........Ouf ! (beaucoup de questions) :roll:

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Longueur de câble

Message par Carminas »

Bonjour

Tout est possible pour 140m

Mono DB 15/45A (a priori trop juste vu la puissance dont vous avez besoin, même avec un délesteur) :
- 2x70² cuivre
- 2x120² alu

Mono DB 30/60A (standard ERDF) :
- 2x95² cuivre
- 2x150² alu

Tri DB 10/30A :
- 4x25² cuivre
- 4x35² alu


Tri DB 30/60A :
- 4x50² cuivre
- 4x70² alu

En mono, il faudra souscrire 12kVA avec un délesteur
En tri, 12kVA avec un délesteur, mais peut être qu'il faudra monter à 15kVA ou 18kVA si vous voyez qu'à l'usage cela déleste trop
Perso je partirai sur du mono.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Longueur de câble

Message par RFco »

hello


je partirais également sur du mono


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Re: Longueur de câble

Message par Triton »

Bonjour.
Bien ! Je vais donc essayer de "vendre" l'installation en mono... :roll:
Merci à vous deux.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités