bonjour,
j'ai une réno à faire dans une maison... une vielle maison qui fait partie d'un corps de ferme.
Maintenant cette maison a été vendue, et le nouveau propriétaire voudrait faire installer un compteur EdF!
cette maison etait reliée avant à la ferme
Pour le consuel, est ce qu'une mise en securité va suffir?
ou il faut que je respecte les minimas de la C15-100...
par exemple le client ne veut pas modifier la cuisine (terre ok) mais pas assez de prise, pas de prises rj45 dans la maison et il n'en veut pas...
que faire svp??
merci d'avance
Rénovation avec nouveau point de livraison
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Rénovation avec nouveau point de livraison
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Rénovation avec nouveau point de livraison
bonjour
tout dépend de ce qui est refait
noter "separation de comptage"" sur la demande d'attestation, et noter ce qui a été mis en sécurité et ce qui a été créé à part
le tableau de comm n'est pas obligatoire, la GTL non plus
@+
tout dépend de ce qui est refait
noter "separation de comptage"" sur la demande d'attestation, et noter ce qui a été mis en sécurité et ce qui a été créé à part
le tableau de comm n'est pas obligatoire, la GTL non plus
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: Rénovation avec nouveau point de livraison
merci pour la réponse,
en fait, je ne rajoute que quelques prises et refait le tableau,
ce sera qu'une mise en securité alors ?
en fait, je ne rajoute que quelques prises et refait le tableau,
ce sera qu'une mise en securité alors ?
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Rénovation avec nouveau point de livraison
christobal a écrit :merci pour la réponse,
en fait, je ne rajoute que quelques prises et refait le tableau,
ce sera qu'une mise en securité alors ?
hello
mise en sécurité et création de lignes
ces prises doivent être à la norme actuelle
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...