Changement de sens Moteur triphasé par interrrupteur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par interrrupteur

Message par Invité »

Bonjour, et merci pour vos remarques trés intéressantes
je vais garder mon moteur d'origine et le passant avec 2 condo de 60MF, ce qui fait 120mf, ça c'est bon
si j'ai besoin je monterai un condensateur de démarrage, par contre quelle doit etre ça valeur en MF?
- donc soit un condo avec relais intégré
- ou bien un montage avec un poussir et une resistance, par contre quelle resistance dois je mettre?
merci
alex
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Changement de sens Moteur triphasé par interrrupteur

Message par Labobine »

Bonjour,
La puissance du condensateur de démarrage n'est primordiale, à 50µf vous aurez un peu de couple et à 200*f un super couple donc mettons 100µf
La résistance sur le condensateur n'est pas obligatoire mais elle permet de décharger le condensateur et ainsi de ne pas être en contre-phase lors du démarrage. Sa valeur est de 1000 ohms par volt donc au moins 230Kohms 1w
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée