Changement de sens Moteur triphasé par interrrupteur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Invité »

Merci pour la reponse
j'ai donc 2 solutions:
pour mon moteur en 220v je vais voir avec le fabricant pour voir si la vitesse est acceptée par la pompe

sinon je peux peux être garder le moteur en tri et y ajouter un condensateur, il fait 8A entre tri 220v, j'ai donc calculé 120 micro farad, je pense passer de 1.85kw à environ 1.3kw
Pensez vous que sur ce moteur qui lève un pont hydraulique ça va fonctionner, je veux dire pour décoller et pousser à l'aide de la pompe hydraulique et du vérin, une personne m'a dit "pas de soucis, tu pourras juste lever 2 tonnes au lieu de 3tonnes"
Est ce cohérent ou pas?

encore merci
alex
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Labobine »

re,
Moi je ne pense rien du tout car je ne suis pas dans votre moteur et ne peux rien savoir à l'avance car un moteur triphasé ne marche bien que lorsque l'on l'alimente avec du triphasé.
Le problème c'est le démarrage car il y a certaines catégories de moteurs qui ont un couple de démarrage égale à zéro.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Invité »

trés bien, donc pour le passage en tri il faut essayer pour voir le résultat!
si mon calcul est bon je dois mettre 120MF, est ce que je peux mettre 2 condensateurs de 60MF chacun en parallele, ce sont des modèles 450v qu'il faut je crois
merci d'avance
alex
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Labobine »

re,
Vous pouvez mettre auutant de condensateurs en parallèle que vous voulez, pourvu que la somme corresponde à la valeur voulue. Si c'est pour faire des essais la tension n'est pas critique par contre quand c'est pour laisser à ce moment là pour en allonger leur durée de vie il vaut mieux des 450v
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Invité »

Merci, j'ai vu aussi que sur certain moteur il fallait ajouter un condensateur de démarrage
si mon moteur démarre à vide sur mon établi, il en sera de même une fois sur le pont élévateur, ou bien je verrai si il faut un condesateur de démarrage à ce moment la uniquement
merci
alex
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Invité »

Bonsoir, j'ai vu aussi ce type de variateur de frequence:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
avez vous un avis sur ce sujet? c'est vraiment trés abordable
merci
alex
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Labobine »

re,
Je ne connais pas du tout les variateurs mais c'est avec un appareil de ce genre là que vous pouvez faire marcher avantageusement votre moteur en monophasé.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Invité »

Bonjour, est ce possible d'avoir une reponse a ma remarque du Lun 11 Fév 2013 23:07 , au sujet du démarrage du moteur?
y a t il sur le forum une personne un peu connaisseur en pompe hydraulique
merci
alex
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Il se peut que le moteur puisse démarrer à vide et avoir de la peine une fois monté sur la pompe.
Vous pourrez jouter à ce moment-là un condensateur de démarrage.
Mais le premier problème c'est de tester voir si le moteur est compatible avec un condensateur permanent ou pas, parceque il y a des moteurs ou on ne voie pas la différence et au pire d'autres ne démarrent même pas. Le gros problème c'est le démarrage et si par essai le moteur à vide à besoin d'un condensateur de démarrage inutile de le monter sur la pompe il y aura toujours problème.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par interrrupteur

Message par Invité »

Bonjour, et merci pour vos remarques trés intéressantes
je vais garder mon moteur d'origine et le passant avec 2 condo de 60MF, ce qui fait 120mf, ça c'est bon
si j'ai besoin je monterai un condensateur de démarrage, par contre quelle doit etre ça valeur en MF?
- donc soit un condo avec relais intégré
- ou bien un montage avec un poussir et une resistance, par contre quelle resistance dois je mettre?
merci
alex
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités