Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un projet ayant un panneau solaire comme source d'alimentation.
Le panneau solaire alimente des coffrets électriques en 24Vcc. Je devrais spécifier le régime de neutre (TN) pour la nouvelle installation.
Est ce que je devrais mettre le neutre à la terre au niveau du panneau solaire ou au niveau coffret électrique ??
Sachant qu'un câble d'alimentation sera installé entre le panneau et le coffret.
Panneau solaire
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Panneau solaire
Bonjour,
Cet liaison peut être faite à tout endroit entre le générateur (le panneau) et le premier organe de coupure ou de sectionnement, il n'y a pas de règle définie du moment que les sections de conducteurs et valeurs des prises de terre sont respectées.
Cordialement
Cet liaison peut être faite à tout endroit entre le générateur (le panneau) et le premier organe de coupure ou de sectionnement, il n'y a pas de règle définie du moment que les sections de conducteurs et valeurs des prises de terre sont respectées.
Cordialement
Re: Panneau solaire
Je te remercie pour ta réponse .
J'ai fait la liaison du 0Vcc avec la terre en aval du disjoncteur principal de protection du coffret.
Je raccordais un fil entre le borne 1 de mon disjoncteur ( borne dans la quelle j'ai déjà raccordée le 0Vcc venant du panneau solaire ) et la barre de terre du coffret.
Merci de me corriger si je me suis trompé.
Salutations
J'ai fait la liaison du 0Vcc avec la terre en aval du disjoncteur principal de protection du coffret.
Je raccordais un fil entre le borne 1 de mon disjoncteur ( borne dans la quelle j'ai déjà raccordée le 0Vcc venant du panneau solaire ) et la barre de terre du coffret.
Merci de me corriger si je me suis trompé.
Salutations
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Panneau solaire
Bonjour,
Il y a une petite erreur: la liaison "neutre" (entre guillemets car il s'agit du conducteur actif relié à la terre et pas d'un neutre) entre le panneau et la mise à la terre est un PEN, lequel ne doit en aucun cas être coupé (dans ce cas la partie amont passerait en IT).
Donc il est impératif que cette liaison à la terre soit faite en amont de votre disjoncteur. Et la séparation PE-N doit être faite en amont également, le PE ne devant pas non plus être coupé.
Réf: C15-100 312.2.4.2 et Figure 312F (schéma TN-S)
Je n'envisage pas le schéma TN-C puisque vous avez une coupure bipolaire, mais ce serait possible selon Figure 312G.
Rappel: consultation possible et gratuite de la norme sur le site de l'AFNOR. Il faut s'inscrire et télécharger FileOpen qui est un plug-in AcrobatReader.
Cordialement
Il y a une petite erreur: la liaison "neutre" (entre guillemets car il s'agit du conducteur actif relié à la terre et pas d'un neutre) entre le panneau et la mise à la terre est un PEN, lequel ne doit en aucun cas être coupé (dans ce cas la partie amont passerait en IT).
Donc il est impératif que cette liaison à la terre soit faite en amont de votre disjoncteur. Et la séparation PE-N doit être faite en amont également, le PE ne devant pas non plus être coupé.
Réf: C15-100 312.2.4.2 et Figure 312F (schéma TN-S)
Je n'envisage pas le schéma TN-C puisque vous avez une coupure bipolaire, mais ce serait possible selon Figure 312G.
Rappel: consultation possible et gratuite de la norme sur le site de l'AFNOR. Il faut s'inscrire et télécharger FileOpen qui est un plug-in AcrobatReader.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités