Parafoudre ...

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Parafoudre ...

Message par Invité »

Bonjours les experts de l’électricité,

Je cherche à étoffer mes connaissances dans le domaine du parafoudre.
Pouvez-vous me dire si mes affirmations suivantes sont bonnes. A savoir :
Le courant de choc de foudre Iimp (kA) doit être de valeur inférieur à In (kA) et Imax (kA) de mon parafoudre.
Le paramètre Up (kV) de mon parafoudre doit être inférieur à Uchoc (kV) de mes équipements.

Pouvez-vous me dire quels sont les avantages et les inconvénients du parafoudre de type 2 par rapport à un type 1 ?

Quand somme nous dans l’obligation de rajouter à notre installation (qui compte déjà un parafoudre de type 1) un parafoudre de type 2 ?

Par avance, merci pour vos réponses.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Parafoudre ...

Message par pericles »

bonjour,
Le courant de choc de foudre Iimp (kA) doit être de valeur inférieur à In (kA) et Imax (kA) de mon parafoudre ? Oui
Voir parafoudre caractéristique de fonctionnement et installation
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 76-177.pdf
voir choisir son parafoudre et sa protection associée
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 74-175.pdf
voir page 409 du guide de la puissance
http://www.legrand.fr/files/fck/File/e- ... index.html

Le paramètre Up (kV) de mon parafoudre doit être inférieur à Uchoc (kV) de mes équipements ? Oui
Up parafoudre < Uchoc récepteurs
Uc < Up < Uchoc
Up doit être compris entre : la tension maximale de régime Uc et la tension de tenue aux chocs (Uchoc) des récepteurs à protéger.
L'installateur doit adapter Up au matériel à protéger. Ce paramètre (Up) caractérise les performances de protection du parafoudre.


Pouvez-vous me dire quels sont les avantages et les inconvénients du parafoudre de type 2 par rapport à un type 1 ?
le type 1 est employé contre les coups de foudre directs ( technologie éclateur )
le type 2 est employé contre les coups de foudre indirects ( technologie éclateur + varistance )


Quand somme nous dans l’obligation de rajouter à notre installation (qui compte déjà un parafoudre de type 1) un parafoudre de type 2 ?
dans les bâtiments avec plusieurs parties privatives (immeubles…), un parafoudre type 2 à l'origine de chacune d'elle selon la norme NF C 15-100. (voir page 408 guide de la puissance )

Pour les parafoudres Voir page 402 à 421 du guide de la puissance
pour la foudre voir page 128 à 133 du guide de la puissance
http://www.legrand.fr/files/fck/File/e- ... index.html
voir Protection foudre - Guide de choix 2009
http://www.schneider-electric.fr/docume ... oudres.pdf
voir Chapitre J La protection contre les surtensions en BT page J11 à J14
http://www.electrical-installation.org/ ... ions-1.pdf
http://www.electrical-installation.org/ ... ions-2.pdf
Protection contre la foudre dans les installations BT
http://sitelec.org/cours/abati/foudre/foudre.htm
carte densité de froudroiement
http://sitelec.org/download_page.php?fi ... ensite.pdf

voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=130108060435301588.pdf
cordialement
Invité

Re: Parafoudre ...

Message par Invité »

Merci pour cette réponse.

J'entends parler de coordination entre parafoudre. Quelles est le but de la coordination et comment faut-il agir pour l'obtenir ??
Par avance, merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Parafoudre ...

Message par pericles »

Bonsoir,
Règle de coordination des parafoudres BT
Afin d’assurer la protection maximum d’une installation, il peut être nécessaire de créer une coordination (ou «cascade») de parafoudres, c’est-à-dire un parafoudre «primaire» en tête d’installation et un parafoudre «secondaire» à proximité des équipements sensibles.
Cette association est recommandée dans les 2 cas suivants :
- Equipement particulièrement sensible : Amélioration du niveau de protection Up.
- Longueur de conducteur trop importante (supérieure à 30 m) entre le parafoudre et l’équipement protégé : Limitation des sur-oscillations créées par la surtension incidente.

La mise en œuvre d’une coordination efficace de parafoudres est réalisée en interposant entre le parafoudre primaire et le parafoudre secondaire :
- soit une longueur suffisante (supérieure à 10 m) de conducteur.
- soit une inductance de coordination, connectée en série entre le parafoudre primaire et secondaire. Ce type de montage est utilisé lorsqu’on souhaite garantir un niveau de protection optimisé dans un volume réduit (exemple : en sortie de coffret ou de tableau).
L'inductance utilisée devra être adaptée au courant maximum de ligne (version 35 et 63 A)

voir http://www.indelec.com/doc.file?id=534&type=produit_FR

lien inductance coordination
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003962#
voir installation des parafoudres
Guide de la distribution électrique basse tension et HTA - 2009
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A297
Compléments techniques distribution électrique BT et HTA - 2012
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A293

voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130115011131577184.pdf

cordialement
Invité

Re: Parafoudre ...

Message par Invité »

Vous dites (Nom: Pericles):
le type 1 est employé contre les coups de foudre directs ( technologie éclateur )
le type 2 est employé contre les coups de foudre indirects ( technologie éclateur + varistance ).

Quelle est la différence entre un coup de foudre direct et indirect ?????
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Parafoudre ...

Message par pericles »

bonsoir,

le coup de foudre direct = effet direct
Les effets directs - la foudre frappe directement la structure - sont essentiellement thermoélectriques, dus à la circulation du très fort courant qui échauffe la matière et cause des dommages très importants (incendies, brûlures et destructions)

le coup de foudre indirect = effets indirects
Les effets indirects - la foudre ne touche pas la structure - produisent des surtensions par conduction, par induction ou par élévation du potentiel de terre

source : http://sitelec.org/cours/abati/foudre/foudre.htm

voir à partir de la page 130 du guide la puissance
http://www.legrand.fr/files/fck/File/e- ... index.html

les différents types de coup de foudre voir pages 5 à 8
La protection des récepteurs contre les surtensions d’origine atmosphérique_merlin gerin
http://www.global-download.schneider-el ... vp133f.pdf

cordialement
Avatar du membre
vincent29
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 7 nov. 2013 11:14
Contact :

Re: Parafoudre ...

Message par vincent29 »

Bonjour,

Les fabricants de parafoudres coomme CITEL, DEHN...ont de jolis catalogues et documentations en PDF qu'ils envoient rapidement par mail et dans lequel tu trouverais des répondes à tes questions avec des applications directes. Maintenant je suis pas marié avec aucune d'eux à toi de voir ce qui peut t'intéresser cher eux. Sers toi du web pour faire des demandes de doc en ligne, ils sont tous sur des sites qui présentent leurs produits comme par exemples ce site http://www.zoneindustrie.com/Annuaire-p ... urs-de-gaz mais il y en a d'autres. Fais ton choix
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités