Deuxième tableau provisoire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Deuxième tableau provisoire

Message par Invité »

Bonjour,
voulant brancher un deuxième tableau provisoire chez moi, je me demandai si je pouvais brancher 2 fil de 6mm au lieu d'un seul en 10mm.
En attente d'une réponse merci a tous.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Deuxième tableau provisoire

Message par Didier62 »

Bonjour,

Pour une installation "provisoire" (le temps des travaux) ça peut se faire, sinon il est interdit de doubler les fils pour en augmenter la section.
@+
Invité

Re: Deuxième tableau provisoire

Message par Invité »

Merci pour votre réponse.
Il me reste un doute sur le fil que je veux utiliser.
Il s'agit d'un H07vr a 7 brin qui mesuré au pied a coulisse avec isolant fait 4.5mm.
Es ce bien du 6 au carre.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Deuxième tableau provisoire

Message par pericles »

Bonsoir,
non
pour 4,5mm c'est du 4²
le 6² = 5,4mm
voir la fiche produit H07 V-U V-R
http://www.fr.prysmian.com/export/sites ... uH07vr.pdf
sinon
un conducteur de 6² est constitué de 7 brins de diamètre 1,04 mm
on sait que le diamètre d'un brin est D =1,04mm , le rayon est r = 1,04 / 2 = 0,52mm
la section du brin est égale à π x r² → soit 3,14 x 0,52² = 0,849 mm²
le conducteur a 7 brins donc la section → 7 x 0,849 = 5,946mm² , arrondi à 6²

voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130126021454211039.pdf
cordialement
Invité

Re: Deuxième tableau provisoire

Message par Invité »

Merci beaucoup pour toute ces réponses bien précises qui me font dire qu'il va falloir investir dans du câble.
Même si c'est du provisoire, il faut que cela tienne .
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités