Problème coffret Flygt cfe 12

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
jch11
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 16 mars 2010 15:05
Contact :

Problème coffret Flygt cfe 12

Message par jch11 »

Bonjour

ça faisait quelques temps que tout allait bien et crac, un soucis. :shock:

Mon installation :
forage avec pompe (marque et type inconnu car installation par précédent proprio)
flussostat
ballon d'eau 200L
coffret de commande flygt cfe12
pressostat telemécanique XMP6 réglé à 2 bar mini et 4 bar maxi

Quand la pression arrive au mini, le boitier de commande se mets en marche avec cette config au niveau des voyants
Image
Quand la pression arrivait au maxi, ça se coupait... normal.

Sauf que depuis ce soir, la pompe se coupe au bout de 5 secondes et seuls les voyant vert "sous tension" et jaune "commande" restent allumés.
Si je coupe l'interrupteur général du coffret et le re-enclenche, tout ce remet en marche.... pour 5 secondes puis se coupe avec les voyants précité allumés
Re manip interrupteur général... et ainsi de suite jusqu'à ce que la pression maxi soit atteinte et que tout s’arrête normalement

Par contre quand les 2 voyants sont allumés (donc sans fonctionnement de la pompe), et que la pression mini est atteinte, rien ne se remet en route.

Quoi ça peut donc bien être ???

Merci
Invité

Re: Problème coffret Flygt cfe 12

Message par Invité »

Bonsoir,

Surement un problème de débit d'eau à voir du cotés du flussostat.

;-)
Avatar du membre
jch11
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 16 mars 2010 15:05
Contact :

Re: problème coffret Flygt cfe 12

Message par jch11 »

merci pour la réponse.

ça se contrôle comment un pressostat ?
démontage ? nettoyage ?
Invité

Re: problème coffret Flygt cfe 12

Message par Invité »

voir la typologie/technologie du flussostat,
voir si la pompe donne le bon debit,
voir si rien dans le circuit qui ferais reduire le debit...
Avatar du membre
jch11
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 16 mars 2010 15:05
Contact :

Re: problème coffret Flygt cfe 12

Message par jch11 »

bon j'ai de quoi m'occuper demain :lol:

toutefois, j'ai remarqué que durant les 5 secondes de marche avant coupure, le ballon se remplissait aussi vite qu'avant. Le débit doit donc y etre.
Invité

Re: problème coffret Flygt cfe 12

Message par Invité »

re,

donc verifiez que le capteur donne une info logique au calculateur
ou que les reglages sont bon ;)
Avatar du membre
jch11
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 16 mars 2010 15:05
Contact :

Re: Problème coffret Flygt cfe 12

Message par jch11 »

Retour d'info
Cela venait apparemment bien du flussostat.
La partie mobile soumise au debit etait coincée. De fait, il réagissait comme s'il n'y avait pas d'eau.
Par contre, un truc qui m'intrigue est que cette partie mobile (une petite patte en métal) était déformée. Comment cela a-t-il pu se produire ?? Le ressort de rappel était desaxe :shock:
Invité

Re: Problème coffret Flygt cfe 12

Message par Invité »

bonjour,

petite photo peut etre ? ;-)
Avatar du membre
jch11
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 16 mars 2010 15:05
Contact :

Re: Problème coffret Flygt cfe 12

Message par jch11 »

Bon, fausse joie !

le problème est revenu [horsdemoi.gif]
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Problème coffret Flygt cfe 12

Message par GAS »

bonjour,
Assurez vous de la présence d'un filtre à sable en amont et remplacez le "flussostat". ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités