Télérupteur déporté

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Télérupteur déporté

Message par Invité »

Bonjour

Meilleurs voeux à tous les membres et visiteurs de ce forum.

J'ai deux lignes d'éclairage en 1,5mm2 qui partent de deux disjoncteurs 10A dans le tableau principal situé au sous-sol et qui arrivent dans le grenier.
Je souhaite installer un "mini-tableau" dans ce grenier pour intégrer deux groupes de télérupteurs afin de distribuer et connecter les différents points lumineux et poussoirs.
Je compte y ajouter deux disjoncteurs 2A pour protéger les bobines des télérupteurs.
Je sais qu'il y a des règles spécifiques pour un tableau secondaire notamment pour la section qui relie les deux tableaux. Mais dans mon cas, ce n'est pas vraiment un deuxième tableau car je voudrais simplement l'utiliser comme un boitier de connexions plus pratique et mieux organisé qu'une boite de dérivation.
Est-ce que je peux l'installer de cette manière là en conservant simplement les deux lignes en 1,5mm2.

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7284
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur déporté

Message par RFco »

bonjour


perso, ca ne me choque pas


le 2A est inutile


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...